阴阳色这是什么情况

瞎搞瞎卖讨生活

初级工程师
注册
2020-06-16
帖子
374
反馈
38
积分
1,579
抗裂砂浆
沙子600,水泥300,粉煤灰100,胶粉6,纤维素3,短纤维2,木质2。
出现的问题:干是干了,但是出现阴阳色,这是什么问题。
 

附件

  • IMG_20210829_091453.jpg
    IMG_20210829_091453.jpg
    191.1 KB · 查看: 52

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
如果是完全干透了,那就是搅拌不均匀(水泥、煤灰有色差)或是时间不够,
正常搅拌均匀后自己上墙,是四周薄的地方开始向厚的地方慢慢变灰白,过个两三天就没有色差了。
 
看图明显是干燥速度不一致,薄批的地方干的快
 
1、薄厚不均匀,薄批的失水过快,厚批的失水慢。
2、保水组分不够或者搅拌不均匀。
看情况应该是第一种基墙太过干燥,导致薄批部分失水过快。
 