H hmjczx 见习生 注册 2009-03-23 帖子 38 反馈 0 积分 42 2009-03-31 #22 根据dgj32/j19-2007表B.0.2要求 常温常态及耐水条件下: 胶粘剂≥0.10(与EPS/XPS板) 界面砂浆≥0.10(聚苯板、胶粉EPS保温砂浆) 抗裂砂浆≥0.10 这个和其他标准JG149 jgj144等都是一致的!一般都是0.10MPa 设置0.30的话应该能够满足标准要求了~
根据dgj32/j19-2007表B.0.2要求 常温常态及耐水条件下: 胶粘剂≥0.10(与EPS/XPS板) 界面砂浆≥0.10(聚苯板、胶粉EPS保温砂浆) 抗裂砂浆≥0.10 这个和其他标准JG149 jgj144等都是一致的!一般都是0.10MPa 设置0.30的话应该能够满足标准要求了~
S showhope 见习生 注册 2008-03-03 帖子 16 反馈 0 积分 7 2009-04-10 #23 "qaz 发表: 对挤塑板抹面系统,国家没有规范要求,请教一下粘结剂和抹面砂浆的粘结强度在多少范围合适? 我公司目前生产的粘结剂和抹面砂浆的强度(与挤塑板)都大于等于0.3mpa. 点击展开... 1,从XPS板本身的来说,其自身的“抗拉强度”“容重”“保温性能”要有一个和谐的统一,XPS本身过分强调抗拉并不见得是一件好事 2,从目前的XPS板生产厂家来说,如陶氏,欧文斯,可耐福,禹昌等,XPS板他们的内控指标大概也就在0.25左右,而且还不是100%的稳定保证,有很多的边角料 3,个人认为,0.2Mpa是个不能低于的下限,因为好多2线XPS厂家基本也就做到这个程度了,而且从经验来看,当抹面能和XPS板达到0.2MPA之后,通过JG110的概率还是有一定保证的,低于则不行 4,达到0.3Mpa成本高不^^万一(成本)不高,则可以高(拉拔值),不差钱
"qaz 发表: 对挤塑板抹面系统,国家没有规范要求,请教一下粘结剂和抹面砂浆的粘结强度在多少范围合适? 我公司目前生产的粘结剂和抹面砂浆的强度(与挤塑板)都大于等于0.3mpa. 点击展开... 1,从XPS板本身的来说,其自身的“抗拉强度”“容重”“保温性能”要有一个和谐的统一,XPS本身过分强调抗拉并不见得是一件好事 2,从目前的XPS板生产厂家来说,如陶氏,欧文斯,可耐福,禹昌等,XPS板他们的内控指标大概也就在0.25左右,而且还不是100%的稳定保证,有很多的边角料 3,个人认为,0.2Mpa是个不能低于的下限,因为好多2线XPS厂家基本也就做到这个程度了,而且从经验来看,当抹面能和XPS板达到0.2MPA之后,通过JG110的概率还是有一定保证的,低于则不行 4,达到0.3Mpa成本高不^^万一(成本)不高,则可以高(拉拔值),不差钱
红 红与黑、 见习生 注册 2014-06-13 帖子 15 反馈 0 积分 39 2015-11-03 #24 qaz 发表: 大家给点建议啊............ 点击展开... 挤塑板浸水强度会不会大于原强?破坏面必须要在挤塑板内部吗?破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效是什么意思?
红 红与黑、 见习生 注册 2014-06-13 帖子 15 反馈 0 积分 39 2015-11-03 #25 355069167 发表: XPS破坏未必就能高于0.3,如果从心层取材料是可以的,但是表面有层膜,这层膜的分离强度可能只有0.1-0.2之间,以能破坏XPS板就好。我们已经做了自己的标准。主要用X-150板 点击展开... 能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧?
355069167 发表: XPS破坏未必就能高于0.3,如果从心层取材料是可以的,但是表面有层膜,这层膜的分离强度可能只有0.1-0.2之间,以能破坏XPS板就好。我们已经做了自己的标准。主要用X-150板 点击展开... 能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2015-11-04 #26 红与黑、 发表: 能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧? 点击展开... GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料。新标准里面只要求拉伸粘接强度不小于0.20MPa的数值,没要求对挤塑板的破坏要求。
红与黑、 发表: 能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧? 点击展开... GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料。新标准里面只要求拉伸粘接强度不小于0.20MPa的数值,没要求对挤塑板的破坏要求。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2015-11-04 #27 挤塑板要提前界面处理后,再与粘接砂浆或抹面砂浆配套使用的!当然能破挤塑板,是更好的!