• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 挤塑板粘结剂和抹面砂浆的粘结强度?

根据dgj32/j19-2007表B.0.2要求
常温常态及耐水条件下:
胶粘剂≥0.10(与EPS/XPS板)
界面砂浆≥0.10(聚苯板、胶粉EPS保温砂浆)
抗裂砂浆≥0.10

这个和其他标准JG149 jgj144等都是一致的!一般都是0.10MPa


设置0.30的话应该能够满足标准要求了~
 
"qaz 发表:
对挤塑板抹面系统,国家没有规范要求,请教一下粘结剂和抹面砂浆的粘结强度在多少范围合适?
我公司目前生产的粘结剂和抹面砂浆的强度(与挤塑板)都大于等于0.3mpa.

1,从XPS板本身的来说,其自身的“抗拉强度”“容重”“保温性能”要有一个和谐的统一,XPS本身过分强调抗拉并不见得是一件好事
2,从目前的XPS板生产厂家来说,如陶氏,欧文斯,可耐福,禹昌等,XPS板他们的内控指标大概也就在0.25左右,而且还不是100%的稳定保证,有很多的边角料
3,个人认为,0.2Mpa是个不能低于的下限,因为好多2线XPS厂家基本也就做到这个程度了,而且从经验来看,当抹面能和XPS板达到0.2MPA之后,通过JG110的概率还是有一定保证的,低于则不行
4,达到0.3Mpa成本高不^^万一(成本)不高,则可以高(拉拔值),不差钱
 
XPS破坏未必就能高于0.3,如果从心层取材料是可以的,但是表面有层膜,这层膜的分离强度可能只有0.1-0.2之间,以能破坏XPS板就好。我们已经做了自己的标准。主要用X-150板
能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧?
 
能破坏XPS是什么意思?是指破坏那层膜吗?还是必须要破坏在挤塑板内部?砂浆的强度很难达到吧?
GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料。新标准里面只要求拉伸粘接强度不小于0.20MPa的数值,没要求对挤塑板的破坏要求。
 
后退
顶部