豆 豆豆豆 见习生 注册 2020-09-21 帖子 39 反馈 4 积分 263 2021-05-28 #1 各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换了缓凝也是这种情况
各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换了缓凝也是这种情况
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2021-05-28 #2 实验室和工地的产品,间隔时间有多久? 你可以取一罐货的成品抽检,然后跟着那批货去工地现场观察时间,顺便把工地用的水取回实验室再做个对比实验。 考虑时间差降温沉化的原因?水质不同的原因?
膏 膏成低就 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-04 帖子 169 反馈 40 积分 1,661 QQ 495455039 2021-05-28 #4 厉害了,50分钟放热的材料都敢发工地。你可以反过来检测,把工地用的时间长的材料、用水取回去重新检测一下,看看时间变化,一般情况是工地使用时间比检测时间短很多
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-06-01 #5 我们的也是,基本确定是缓凝剂搅拌不均匀,第二个就是工地的施工环境和加水量,不会像实验室那么标准。还有就是基层墙体的吸水性
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-06-01 #6 涂抹的厚度,还有施工习惯,开放时间等等,天气原因,变量太多,但是人性不变,你给刮墙的带包烟 ,管你快慢钟凝,他能用就行。
yan5983 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-08-18 帖子 131 反馈 45 积分 737 QQ 784491970 2021-06-01 #7 豆豆豆 发表: 各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换 点击展开... 建议测试的时候不要测一公斤,直接测十公斤,缓凝剂不均匀原因居多,测样的加水量也有影响
豆豆豆 发表: 各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换 点击展开... 建议测试的时候不要测一公斤,直接测十公斤,缓凝剂不均匀原因居多,测样的加水量也有影响
时 时间长河 试验员 新人进步徽章 注册 2020-12-23 帖子 65 反馈 7 积分 351 QQ 980814609 微信 18392158207 2021-06-02 #8 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 实验室和工地的产品,间隔时间有多久? 你可以取一罐货的成品抽检,然后跟着那批货去工地现场观察时间,顺便把工地用的水取回实验室再做个对比实验。 考虑时间差降温沉化的原因?水质不同的原因? 点击展开... 这点赞同,水的ph值会影响凝结时间
腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 实验室和工地的产品,间隔时间有多久? 你可以取一罐货的成品抽检,然后跟着那批货去工地现场观察时间,顺便把工地用的水取回实验室再做个对比实验。 考虑时间差降温沉化的原因?水质不同的原因? 点击展开... 这点赞同,水的ph值会影响凝结时间
prcozhangcheng 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2012-03-01 帖子 78 反馈 20 积分 175 2021-06-22 #9 我的建议,出厂检测除了维卡仪外,多点取样,搅拌后直接铲一铲,观察实际情况。
石 石膏永恒昌盛 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2018-01-23 帖子 279 反馈 77 积分 757 QQ 107888809 微信 13621985191 2024-08-31 #11 豆豆豆 发表: 各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换了缓凝也是这种情况 点击展开... 环境变化了,水质也变了。可以加促凝剂缓解。
豆豆豆 发表: 各位前辈,轻质抹灰石膏成品检测在实验室用维卡仪测,时间在50分钟左右发热,但到了工地之后,时间翻2-3倍,得两个多小时终凝,做了好多测试都是这种情况,也去工地了,在实验室50分钟左右终凝到了工地确实是2个半小时才终凝,各位老师遇到过这种情况吗?实在是搞不明白了,换了缓凝也是这种情况 点击展开... 环境变化了,水质也变了。可以加促凝剂缓解。