V vivinion 见习生 注册 2012-07-09 帖子 30 反馈 2 积分 114 2021-04-25 #1 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗? 附件 微信图片_20210425142902.jpg 308.8 KB · 查看: 115 微信图片_20210425145108.jpg 253.6 KB · 查看: 116 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
靠谱的过客 高级配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-21 帖子 546 反馈 287 积分 1,550 微信 14768582858 2021-04-26 #3 vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?查看附件 21466 点击展开... 与纤维素保水和骨料配方调配等都有很大关系
vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?查看附件 21466 点击展开... 与纤维素保水和骨料配方调配等都有很大关系
新 新唐人 试验员 武林新丁 注册 2021-03-29 帖子 28 反馈 22 积分 255 QQ 251992589 微信 13335129362 2021-04-26 #5 刷界面剂了吗? 再一个,内层的没彻底干你就上抹灰砂浆了
G guohaibo 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2020-02-21 帖子 117 反馈 24 积分 467 QQ 33165466 微信 g273801988 2021-04-27 #6 看下实验数据,砂浆细度太细,还有容重,都有可能引起空鼓开裂
虚 虚无缥缈2020 试验员 注册 2020-04-21 帖子 47 反馈 5 积分 556 QQ 375643755 2021-04-27 #7 抹灰不是应该两边成活吗,先打底,在抹面,怎么看着他这个就一遍啊?还有如果砂子细了级配不好就容易以前空鼓开裂所以你还需要说一下配比及原材料情况才能找到具体原因
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2021-04-28 #8 新唐人 发表: 刷界面剂了吗? 再一个,内层的没彻底干你就上抹灰砂浆了 点击展开... 混凝土界面剂,里面不需要干的。 如果是甩灰的,应该是干了好,甩灰没有做过,这个是甩灰的
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2021-04-28 #9 vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗? 点击展开... 抹完几分钟就起泡,严格来说不是起泡,是空鼓了。 这个完全没有粘住,砂浆的和易性,初始粘度太差,换增稠剂等。
vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗? 点击展开... 抹完几分钟就起泡,严格来说不是起泡,是空鼓了。 这个完全没有粘住,砂浆的和易性,初始粘度太差,换增稠剂等。
峰 峰泰张工 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2019-09-17 帖子 129 反馈 56 积分 1,500 2021-04-28 #10 级配不合理,砂子偏细,或者水泥量低,都可以能造成,
民 民科大叔 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-12-20 帖子 102 反馈 18 积分 173 QQ 706141286 微信 13678760640 2021-05-28 #11 几乎都答到点子上,砂浆上墙30分钟用铲刀把砂浆轻转剥离下来看看,再问我。
走 走刀口 试验员 注册 2020-07-10 帖子 9 反馈 7 积分 592 QQ 44060709 微信 44060709 2021-05-28 #12 刚抹上就出气泡,这肯定是墙的问题,用水浇下墙,肯定出汽包破裂的声音。抹完气体排不出去,当时就会顶出鼓包,工人不及时处理,当时就空鼓了。挂网收面后表活好的你是看不什么问题的。气泡多的,强度上来,那就成片的空了。
刚抹上就出气泡,这肯定是墙的问题,用水浇下墙,肯定出汽包破裂的声音。抹完气体排不出去,当时就会顶出鼓包,工人不及时处理,当时就空鼓了。挂网收面后表活好的你是看不什么问题的。气泡多的,强度上来,那就成片的空了。
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 100 反馈 27 积分 679 QQ 596156089 2021-05-28 #13 vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?查看附件 21466 点击展开... 看这泡多数都是基层的问题,做界面处理后会好很多,不做的话可以墙面提前多洒水让里面的空气排出来。
vivinion 发表: 如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?查看附件 21466 点击展开... 看这泡多数都是基层的问题,做界面处理后会好很多,不做的话可以墙面提前多洒水让里面的空气排出来。
童 童年时纷 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2017-10-11 帖子 128 反馈 13 积分 545 QQ 459934448 2021-07-02 #14 兄弟问题解决了吗?我们这儿现在也犯这个问题,跟你们的问题一模一样,目前怀疑是墙的问题
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-07-02 #15 基层问题和材料没有关系
童 童年时纷 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2017-10-11 帖子 128 反馈 13 积分 545 QQ 459934448 2021-07-03 #17 蓝箭建材 发表: 基层问题和材料没有关系 点击展开... 基层问题的话该怎么解决呢?这种问题能不能通过单方面的调整砂浆调整过来
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-07-03 #18 童年时纷 发表: 基层问题的话该怎么解决呢?这种问题能不能通过单方面的调整砂浆调整过来 点击展开... 基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决
童年时纷 发表: 基层问题的话该怎么解决呢?这种问题能不能通过单方面的调整砂浆调整过来 点击展开... 基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决
童 童年时纷 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2017-10-11 帖子 128 反馈 13 积分 545 QQ 459934448 2021-07-03 #19 蓝箭建材 发表: 基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决 点击展开... 我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办
蓝箭建材 发表: 基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决 点击展开... 我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-07-03 #20 童年时纷 发表: 我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办 点击展开... 关系没到位,你去工地给施工师傅一人甩包烟,然后给他们强调基层处理,让工地自己搞。如果一开始用就三天两头喊你去 那基本都是钱没到位。如果中途说有问题 八成是有其他材料商准备进入,这里面材料因素少,江湖因素多,工程上的事一两句讲不清楚,只要你东西在别的地方没问题,这里应该就没问题。起泡在剪力墙很正常,界面剂是必须刷的,不然什么材料上去一样起泡
童年时纷 发表: 我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办 点击展开... 关系没到位,你去工地给施工师傅一人甩包烟,然后给他们强调基层处理,让工地自己搞。如果一开始用就三天两头喊你去 那基本都是钱没到位。如果中途说有问题 八成是有其他材料商准备进入,这里面材料因素少,江湖因素多,工程上的事一两句讲不清楚,只要你东西在别的地方没问题,这里应该就没问题。起泡在剪力墙很正常,界面剂是必须刷的,不然什么材料上去一样起泡