idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-02-16 #1 jgj144-2004《外墙保温工程技术规程》规定“外保温工程施工期间以及完工后24小时内,基层及环境空气问题不低于5℃”。此条文为强制性条文,必须严格遵守! 我们大家来讨论一下,为什么要低于5℃才能施工?
jgj144-2004《外墙保温工程技术规程》规定“外保温工程施工期间以及完工后24小时内,基层及环境空气问题不低于5℃”。此条文为强制性条文,必须严格遵守! 我们大家来讨论一下,为什么要低于5℃才能施工?
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-02-18 #3 大家来说说啊。 除了水泥水化问题,还有没有其它原因?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-02-18 #4 温度低,水泥水化过程长,强度也偏低,系统也容易收缩,不过这都与水泥的水化相关 其它的原因,想不到呢,提示一下吧
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-02-21 #5 1、水泥的水化是个主要原因。 2、在白天低于5摄氏度施工,夜晚气温会进一步降低,若降低到冰点以下。砂浆中的没有完全发生反应的液态水会结冰,产生膨胀。。。白天冰再融化。。。。产生冻融破坏! 低于5摄氏度施工还是小心为妙。
1、水泥的水化是个主要原因。 2、在白天低于5摄氏度施工,夜晚气温会进一步降低,若降低到冰点以下。砂浆中的没有完全发生反应的液态水会结冰,产生膨胀。。。白天冰再融化。。。。产生冻融破坏! 低于5摄氏度施工还是小心为妙。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2008-03-02 #6 低于5℃不宜施工外墙保温主要有以下原因: 1、主要原因,砂浆中的胶粉本是经雾化处理形成当低于5℃时不易成膜; 2、次要原因,在低于0℃时,砂浆中的水易结冰。
N njkoizumi 见习生 注册 2009-03-12 帖子 83 反馈 2 积分 132 2009-09-21 #8 水的物理形态转化 体积会变化的 造成砂浆的体积变化 等温度升高之后 再变化 就会有气孔 等等 个人看法 请各位专家指正
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2009-09-22 #9 关键还是砂浆防冻的问题了。