嵌缝石膏凝结时间问题

凝时过长会导致干缩开裂
接到客诉:客户在装修时在做石膏板嵌缝时发现有开裂的现象,于是检测室找到同批次留样进行测试,不开裂,于是派技术员到现场进行测试,结果开裂,现场勘测客户石膏板缝隙与龙骨都没有问题,也清理石膏板缝隙,做了2次都会有开裂现象,最终我们也怀疑是否是石膏初凝时间问题,现场测得3小时才开始初凝。
 
生产嵌缝石膏,实验室配出来小样90分钟,(缓凝剂加0.07),到实际生产时,用同样的缓凝剂量,数据一下到180分钟了,这是什么原因导致的?
与大料投料精准也有关系吧?是吨袋投料吗?
 
接到客诉:客户在装修时在做石膏板嵌缝时发现有开裂的现象,于是检测室找到同批次留样进行测试,不开裂,于是派技术员到现场进行测试,结果开裂,现场勘测客户石膏板缝隙与龙骨都没有问题,也清理石膏板缝隙,做了2次都会有开裂现象,最终我们也怀疑是否是石膏初凝时间问题,现场测得3小时才开始初凝。
3小时还好,要么缩短时间,要么增加保水。
 