• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

南方冬季瓷砖起鼓,最终大面空鼓

abert1989

见习生
注册
2017-03-02
帖子
36
反馈
3
积分
198
瓷砖胶薄贴工艺,800*800地砖,缝宽2mm,前期空鼓验收完全没问题,但14个月冬季(温差预计15度左右)出现局部起鼓,大面空鼓,十分严重,还请大神帮忙分析
IMG_2041.JPG IMG_2049.JPG
 
你这个瓷砖胶快成艺术地坪了
这种玻化砖本来就比较难粘帖的,如果瓷砖胶没有对配方做过特别优化,就要做背胶(双组分最好,目前流行单组分)。
像这么光滑平整的瓷胶,应该是最普通的,一半水泥一半砂子的产品,粘结力一般,收缩值大。
本来粘结力就不好,后期收缩大一点,就全空了

你要庆幸没有粘牢,如果粘得楼,瓷胶收缩值大的话,砖就断掉了。

顺便问一下,这个有没有地暖?
如果有地暖,瓷胶的要求就更高了
 
地面不平的贴砖不建议只用瓷砖胶贴,不然就容易有这情况,我一般都是建议客户水泥加砂半干铺平,瓷砖胶替代传统水泥油抹瓷砖背面贴,你这个应该就是冬天温度低收缩大导致的,而且看颜色怕还掺了不少水泥
 
你这个打掉是挺难了,直接在上面用瓷砖胶薄贴就可以了,降低点水泥掺量,我地面瓷砖胶水泥掺量就300
是的
双组分或者柔性薄贴
 
是的
双组分或者柔性薄贴
这个是什么原因导致的,当时空鼓验收都挺好的,没什么空鼓,经过一个夏冬就出现问题,是瓷砖胶用错了还是瓷砖胶性能问题
 
这个是什么原因导致的,当时空鼓验收都挺好的,没什么空鼓,经过一个夏冬就出现问题,是瓷砖胶用错了还是瓷砖胶性能问题
是刚性太强,有可能是瓷砖胶太厚,也可能是现场加了很多水泥,玻化砖不吸水,和瓷砖胶热冷收缩值不同,瓷砖胶刚性越强收缩越大,特别是冬天可能直接就崩开了
 
是刚性太强,有可能是瓷砖胶太厚,也可能是现场加了很多水泥,玻化砖不吸水,和瓷砖胶热冷收缩值不同,瓷砖胶刚性越强收缩越大,特别是冬天可能直接就崩开了
目前只是个别户出现这个情况,地面瓷砖胶要选择柔性的产品么
 
水泥量大或是现场掺水泥了,厚贴法级配不够砂浆本身的干缩加上水泥后期的c2s持续水化产生的应力持续在加剧空鼓,一个冬夏一是时间到了一是温差大了,临界点就来了。
建议级配粗中砂,不要贴太厚,薄贴法掺点中沙就行,水泥加量降低点,425的30%,有条件多点胶粉。
 
就算不加胶粉的瓷砖胶,粘结力也比传统水泥砂浆高,所以不全是材料的问题。看图片和介绍,工艺是硬伤,800*800砖缝至少要留3mm以上,砖才不容易拱起来。当然如果瓷砖胶性能够强劲,哪怕只留1mm的缝砖也拱不起来,不过这种价位的瓷砖胶能不能被送进工地用就讲不好了。
 
瓷砖胶薄贴工艺,800*800地砖,缝宽2mm,前期空鼓验收完全没问题,但14个月冬季(温差预计15度左右)出现局部起鼓,大面空鼓,十分严重,还请大神帮忙分析
查看附件 20611查看附件 20612
你的瓷砖胶加的东西太少了, 地面薄贴法,对于C1的瓷砖胶来说,根本不可能出现这种状况。配方需要调整。
 
好专业啊 太牛了 👍👍👍
 
首先地砖不需要用瓷砖胶贴,显然此瓷砖胶对玻化砖也没有任何粘结力(见砖背),第二个地砖留缝,但背面全满胶(施工严格按照甲方要求了),地面也全满胶,地面没有伸缩缝导致基面变形。地砖最好用干铺,干铺的优势其实是砂石垫层未夯实可以容忍内部变形挤压
 
地面铺贴使用瓷砖胶,要注意2点,1,瓷砖胶现场使用的是否规范(用水量,凉置时间是否过等),2,地面平整度够不够,施工前有没有检查含水率等。正常情况地面薄贴施工对地面平整度要求很高,现在市面基本做不到要求。你现在这个样子直接用双组份背胶薄贴最划算。
 
后退