家装自流平,走路过去都起灰,做成这样能验收合格么?

自流平不可以撒水养护,有石膏。
渗透性的固化剂也不行,因为厚度太薄了,而且密实度很差,硬化也是表面一层薄层,反而不如不加。如果表面一层浮灰,可以打磨以后用液体的界面剂封一下,是可以的。

这个感觉是泌水多一点,最大可能性有几个:
1、加水量偏多
2、界面剂没有干或者地面撒水了(地面泡水或撒水工装上很常见,家装不行,冬天也不行)
3、材料本身问题,导致分层
4、冬天太冷了,强度上不来了。

如果分层不明显,只是表面浮灰,打磨一下,再贴东西是可以的,就怕一粉到底,那就真是没有救了。
加水随意加的,没称重,有时一整桶有时大半桶,所谓按经验;界面剂是做自流平前一天刷的;刷界面剂和自流平当天温度大概都在23度左右,14天后的现在13度左右
 
最后编辑:
他们领导来了,说他们项目经理没搞对,地面没有干透,才14天就喊我们验收,要等干透了的,28天以上……至于强度他说因为做的薄,大概1.5mm,所以强度没法达标——都是鬼扯,限位器都没放,纯粹用手工自己整,根本没法确定做了多厚,几个房间之间的走廊有2-3个肉眼可见的大鼓包
解决的办法就是用固化剂,我今天用扫把轻轻扫了下都是灰,领导就说是因为没干透,死不认账
自流平水泥的强度判断是1天,绝对不是14天,因为正常工程24小时后就必须要打磨,有可能晚一两天,但不会长的,基本上1天的强度已经占到28天的强度的50%以上了。自流平是大面施工,没有什么工期,所以这个项目经理睁着眼说瞎话。等14天要自流平干什么。
如果你家只有1.5mm,你可以放心的让他们铲了,如果不行就找消协。在家装中做这么薄,28天以后也没有强度的。

早期强度没有上来的话,颜色要深一点,不是这种颜色,这个颜色代表已经干透了。这个原因是施工导致的,不是材料导致的,应该是水加多或者温度太低了,后期强度会很差。在工装中这种情况非常多,很多大面施工后,PVC起壳的都这样的原因。

这种基面,你在上面贴好复合地板,用拖把稍微一积水,基本就会脱落。当年我们公司的PVC地板,还没正式启用办公室呢,就给拖巴泡掉了一半。

如果项目经理不同意,非要坚持他的观点,那么你可以明确要求他们提供书面保证,保证14天后,拉拔强度能做到多少,然后找第三方检测来现场检测。
你放心吧,他不会给你的。

切记,不要让他们在上面做隐蔽工程,否则所有责任都是你的。
 
凯大,这个第三方应该怎么找?我在四川地区的,怎么在网上搜?或者问哪个部门的人能知道?
 
后退