加水随意加的,没称重,有时一整桶有时大半桶,所谓按经验;界面剂是做自流平前一天刷的;刷界面剂和自流平当天温度大概都在23度左右,14天后的现在13度左右自流平不可以撒水养护,有石膏。
渗透性的固化剂也不行,因为厚度太薄了,而且密实度很差,硬化也是表面一层薄层,反而不如不加。如果表面一层浮灰,可以打磨以后用液体的界面剂封一下,是可以的。
这个感觉是泌水多一点,最大可能性有几个:
1、加水量偏多
2、界面剂没有干或者地面撒水了(地面泡水或撒水工装上很常见,家装不行,冬天也不行)
3、材料本身问题,导致分层
4、冬天太冷了,强度上不来了。
如果分层不明显,只是表面浮灰,打磨一下,再贴东西是可以的,就怕一粉到底,那就真是没有救了。
最后编辑: