• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

家装自流平,走路过去都起灰,做成这样能验收合格么?

joey6923

见习生
注册
2020-11-26
帖子
8
反馈
1
积分
43
觉都睡不好,烦躁,发帖向论坛各位大神请教。装修基本靠自己,装修公司、施工方只顾着收钱,规程啥的都是渣渣,一脑门子官司。
家里买的地板比较薄,为了铺木地板,做的水泥自流平找平垫层。装修公司找的所谓战略合作方弄的,材料是清河建材的QH-700,下图是主卧图1,施工前地面基本都是这样的,有些裂缝也没补,喊他把地面清理干净,师傅说不用,直接界面剂刷起完事。 QQ图片20201126054414.jpg
做完之后表面有点泛白,人一走过去,就会磨出灰来,反复用鞋蹭一直有灰出现——下面的图2放大看能看到在主卧门口(图片右下方),走过几次之后,都会灰堆起了。我自己用工程检验尺量了下,不少地方2米高差都超过3mm——因为地板薄,地板商家要求的2米内小于2mm的。 QQ图片20201126045941.jpg
装修公司的解决办法是用界面剂刷垫层挡灰+砂浆补不平的地方,我担心以后会起灰较多,另外就是不清楚地面强度够不够。请教各位大神,我是应该是喊他铲了重新做还是将就他的方案弄。
QQ图片20201126045957.jpg
 
其一,起粉肯定是不可以的
其二,你原来的基面也不差啊,为什么做自流平呢?做自流平一两毫米有什么用呢?
第三,你的自流平做完以后感觉有比较明显的泌水

你的地板是什么地板,复合地板还是实木的?这个基面贴瓷砖估计是不行的,复合地板,不清楚粘结力能不能达到要求,如果是起粉,不能做复合地板。

你可以找一个一块钱的硬币,刮一下,如果明显的硬痕迹,强度问题就不大,如果一刮一层灰,那就垃圾了
 
地板是石塑的地板,就是塑料的,全屋通铺地板。
做自流平是地板商家要求的,之前地面来了个地板测量师傅,跟商家说地面不合格,就是这样。
凯大,我现在的问题是,用装修公司说的补救方案是否可行呢?
 
从图上看图一强度感觉还行,图二差不多要铲的,图三看泌水很厉害,估计很难达标,拿个砂纸打打看,一直打能出来个坑就铲了吧,要不以后麻烦的还是自己
大众可能对自流平有什么误解,自流平不可能像水面一样平整,对找平起的作用很有限。。。。
 
感谢各位大大的回复,上班之前去用@凯旋 大大提供的方法试了试,全屋没有一个不能用硬币挖成坑的地方,已经喊装修公司的返工,谢谢大家
 
支持铲掉重做
自流平铲掉重做并不一定合适,铲不干净,,最终可能还不如不铲。
其实家装,实木地板最合适,有龙骨,易维护,保温效果也好。地砖太硬,冬天太冷。

制暖也是,暖气片最好,地暖这东西,一言难尽。
 
自流平铲掉重做并不一定合适,铲不干净,,最终可能还不如不铲。
其实家装,实木地板最合适,有龙骨,易维护,保温效果也好。地砖太硬,冬天太冷。

制暖也是,暖气片最好,地暖这东西,一言难尽。
他那个强度太粉了,可能施工的不专业。让他们再做够呛。洒水养护有用吗,或者直接渗透型固化剂上去固化。
 
他那个强度太粉了,可能施工的不专业。让他们再做够呛。洒水养护有用吗,或者直接渗透型固化剂上去固化。
自流平不可以撒水养护,有石膏。
渗透性的固化剂也不行,因为厚度太薄了,而且密实度很差,硬化也是表面一层薄层,反而不如不加。如果表面一层浮灰,可以打磨以后用液体的界面剂封一下,是可以的。

这个感觉是泌水多一点,最大可能性有几个:
1、加水量偏多
2、界面剂没有干或者地面撒水了(地面泡水或撒水工装上很常见,家装不行,冬天也不行)
3、材料本身问题,导致分层
4、冬天太冷了,强度上不来了。

如果分层不明显,只是表面浮灰,打磨一下,再贴东西是可以的,就怕一粉到底,那就真是没有救了。
 
北方都是地暖,制暖效果好,相反老房子暖气片家里就有点冷了,地砖传热效果比地板好的多,一进地板的卧室明显能感觉温度低
自流平为什么不能水养??虽然有石膏,但石膏又不是主要胶凝材料,胶砂试块测得强度水养的反而强度高,那点石膏添加量本身主要是激发膨胀的,添加量又小,没啥影响
 
北方都是地暖,制暖效果好,相反老房子暖气片家里就有点冷了,地砖传热效果比地板好的多,一进地板的卧室明显能感觉温度低
自流平为什么不能水养??虽然有石膏,但石膏又不是主要胶凝材料,胶砂试块测得强度水养的反而强度高,那点石膏添加量本身主要是激发膨胀的,添加量又小,没啥影响
首先,你要明确水养,是三联试块,还是工程。
自流平能不能水养,施工后试一下就知道了。试验室的三联试模有意义吗?三联试块用榔头砸也可以,你工程上做的自流平,砸一下试试。
平常生产根本不需要做什么强度指标了,流动度达标,做好的小样用硬币一刮,就知道合不合格了。试模强度是用来记录的。
石膏不是胶凝材料,只是膨胀组分
 
北方都是地暖,制暖效果好,相反老房子暖气片家里就有点冷了,地砖传热效果比地板好的多,一进地板的卧室明显能感觉温度低
自流平为什么不能水养??虽然有石膏,但石膏又不是主要胶凝材料,胶砂试块测得强度水养的反而强度高,那点石膏添加量本身主要是激发膨胀的,添加量又小,没啥影响
北方绝大部分还是暖气片,地暖也是近些年兴起的,但是遇到了很多问题,也有很多人家自己改装了暖气片。
老房子暖气片不热,与暖气管道的老化,暖气片的老化有明显的原因,地暖等到了老房子这么年龄,还不知道什么结局了。
地暖不能用架空的木地板,木头是最好的隔热材料之一,瓷砖最好
 
扯皮是跑不掉了,这种情况没有太好的办法。基面如果起粉厉害,粘地板耐久性就差。
正常粘结力要达到1Mpa,如果拉拔能达就可以。
他们领导来了,说他们项目经理没搞对,地面没有干透,才14天就喊我们验收,要等干透了的,28天以上……至于强度他说因为做的薄,大概1.5mm,所以强度没法达标——都是鬼扯,限位器都没放,纯粹用手工自己整,根本没法确定做了多厚,几个房间之间的走廊有2-3个肉眼可见的大鼓包
解决的办法就是用固化剂,我今天用扫把轻轻扫了下都是灰,领导就说是因为没干透,死不认账
 
用大钢丝刷,把表面粉层刷掉把,在用聚合物砂浆找平。 从底抢掉不现实。 有那扯皮功夫,还是让他们维修下,
等2周看吧,反正现在是用扫把都能扫出灰,手重点都扫出扫把的印记,感觉可以一直扫到基面……
 
后退
顶部