好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2020-11-20 #2 如果可能的话,还是建议加点胶粉。
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2020-11-20 #3 薄抹灰砂浆需要试验的,水泥太高不好,你这配比M15都有了,我们一般工地要求M5的话,产品达到M7.5就够用了,关键点是砂子选择上,砂子决定了你的质量跟安全性能,多调配吧,干粉砂浆不是一个配方就能搞得定的
薄抹灰砂浆需要试验的,水泥太高不好,你这配比M15都有了,我们一般工地要求M5的话,产品达到M7.5就够用了,关键点是砂子选择上,砂子决定了你的质量跟安全性能,多调配吧,干粉砂浆不是一个配方就能搞得定的
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-11-20 #4 超了
Z ZK_jz 试验员 注册 2020-10-19 帖子 13 反馈 7 积分 141 QQ 1145001682 微信 1145001682 2020-12-08 #5 你得说下你的砂子是什么砂子 如果是天然砂没什么粉 我觉得就可以了 应该效果挺好的 如果是机制砂含粉 那你的纤维素可能得适当提点 甚至如果含粉很高还需要补聚乙烯醇 当然这个配方没加胶粉聚乙烯醇估计是用到室内刚性基层的 如果这样水泥是可以减的300有些浪费 而且可以选用一些专业级纤维素 配方会简化很多 没必要给自己徒增成本和生产的复杂性
你得说下你的砂子是什么砂子 如果是天然砂没什么粉 我觉得就可以了 应该效果挺好的 如果是机制砂含粉 那你的纤维素可能得适当提点 甚至如果含粉很高还需要补聚乙烯醇 当然这个配方没加胶粉聚乙烯醇估计是用到室内刚性基层的 如果这样水泥是可以减的300有些浪费 而且可以选用一些专业级纤维素 配方会简化很多 没必要给自己徒增成本和生产的复杂性