你好,我把这个贴的内容都看了一下,我也多嘴一下,不妥之处见谅。
第一,你做的是8mm的抹灰,真正的加气块薄层抹灰只有1mm左右(有的地方叫高精砌块其实都是一个东西),这样才能不用冲劲打点。才能省工省时。你现在要做8mm的,应当叫抗裂砂浆,1mm的一般叫薄层灰泥,打底腻子都行。所以厚度很重要,这确定你的技术方向
第二,您的基础配方没有太大问题,主要是根据施工所需厚度调整砂的级配,1mm的主要用0.6mm以下的砂,8mm的要用2.5mm左右的砂,所以你要重新选择砂源,换筛网。
第三,关于保水率问题,一般8mm的砂浆的不考虑99%那么高,你可以通过更换其他标准来做检测,做报告。如88%。其实工地施工质量也没必要完全到达99%。劳财伤命。如果工地有异议,可以通过使用界面剂处理,界面剂配方和1mm的砂浆配方,用砂基本一样,只不过施工多了一道工序。
最后,祝你好运,有最新情况希望多多出来沟通一下
