• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹灰石膏 轻质抹灰石膏 配方设计

所以很奇怪啊,毕竟这么高的密度,都赶上抹灰砂浆了,肯定哪里不对。
你跟我反应一样!
他把出方率说成湿密度,出方率好像湿拌砂浆讲得多吧,不太清楚,我问了说是1吨干粉出1.7方的料浆,所以理论170涂布率,反正对于这么不严谨的,随便吧
 
1立方湿容重970公斤
1吨材料出1.73立方湿体积
上墙1公分测算173平方 除去损耗1.6立方保守估计
国标L型要求 干粉堆积密度500-1000我这边做到540是符合国家标准的
国标要求抗折1.0我做到接近2.0了 也超国标的
抗压国标要求2.5 我做到4.几也是正常的

我说的湿密度就是加水搅拌后的 出的立方数
你指的预拌砂浆加水是1个立方的重量1800左右 完全是两个概念
 
你跟我反应一样!
他把出方率说成湿密度,出方率好像湿拌砂浆讲得多吧,不太清楚,我问了说是1吨干粉出1.7方的料浆,所以理论170涂布率,反正对于这么不严谨的,随便吧
出方是1吨材料出多少方 1.73就是加水出的体积 至于你说的不严谨 完全是自己心里想的
 
你跟我反应一样!
他把出方率说成湿密度,出方率好像湿拌砂浆讲得多吧,不太清楚,我问了说是1吨干粉出1.7方的料浆,所以理论170涂布率,反正对于这么不严谨的,随便吧
不管是预拌砂浆 抹灰石膏 计算方法都是一样 1吨干粉出0.7就是70平方 出1.5就是150平方 这个是大概 湿密度和你指的出方也不矛盾都是一样的
 
1立方湿容重970公斤
首先,里面有两个问题,第一,标准里面要求的不是堆积密度,而是石膏硬化之后,干燥至恒重之后的密度,也就是俗称的干密度要求小于1000,
第二,湿密度指的是在加水搅拌均匀之后,固定体积下的重量的比值较密度,你把这两个概念搞混了,所以之前对你的湿密度表示怀疑。湿密度1.73,按照密度的概念来理解,指的是一个立方厘米的体积下搅拌好的石膏重量,单位应该是1.73g/cm³。这个叫湿密度,而你指的湿密度并不是叫湿密度。
 
我不是专科出身 不是实验人员 所以专业名词表达的没有你们准确
 
我不是专科出身 不是实验人员 所以专业名词表达的没有你们准确
因为看到你说的这些数据,我算了一下很奇怪……如果是按照标准上面的概念来做,这个配比确实很棒啊,主要还是考虑石膏品质,加上我现在这边石膏价格,我目前加的是500的石膏,各方面数据也能勉强达标吧……这个配比确实做得很好,这个要点赞学习的。
 
因为看到你说的这些数据,我算了一下很奇怪……如果是按照标准上面的概念来做,这个配比确实很棒啊,主要还是考虑石膏品质,加上我现在这边石膏价格,我目前加的是500的石膏,各方面数据也能勉强达标吧……这个配比确实做得很好,这个要点赞学习的。
我这石膏抗折3.6
抗压12.3
石膏堆积密度820
标稠58
成品配方确实是检测数据 出方确实是173
 
石膏850公斤
灰钙粉30公斤
玻化微珠70-90目 容重120左右 120公斤
低粘度纤维素1104 2.5公斤
2680石膏触变剂1公斤
蛋白缓凝剂1.2公斤
初凝70分钟
终凝90分钟
抗折1.9
抗下4.2
拉伸粘结0.5
保水率91
堆积密度540
需水量680
湿密度1.73
机喷手工都可以
单次施工厚度3公分不流挂
冲筋不断筋
你这用的是脱硫石膏吗?我们这边都用磷石膏,应该做不出你这样的数据
 
后退
顶部