• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

砂浆容重偏大2054kg,上墙后有些下坠,施工性不是很好,工人反应有些黏,

石粉是机制砂的抽尘,因为原件不太好,里面应该会含3%左右的土,
 
1.砂子级配没有看到,那么就不说级配的事了。
2.机制砂材质未说,不同材质对粉的耐受性不同,你可以尝试把粉煤灰或石粉减下来,看是否容重变轻,粘度变低
3.外加剂需要针对材料定制的,不是随随便便的就行
4.实验数据对判断问题很有帮助
 
配方不变的情况下容重做到1800-185

纤维素多了,0.3就够了,别的不用加,嫌黏加一点触变剂,一吨多个3块钱,施工性杠杠的
纤维素多了,0.3就够了,别的不用加,嫌黏加一点触变剂,一吨多个3块钱,施工性杠杠的
谁跟你说普通砂浆纤维素醚放到0.3?莫瞎误导别人,要真需要加到这个量你的纤维素醚一眼假。
 
有时候不是配方问题,配方都是大同小异,还是得从生产,原材料方面入手,尤其是干粉砂浆,都是死的东西
啥叫干粉砂浆都是死的东西?你管理过年产40万吨的砂浆站?你就不会说的这么轻飘了,预拌砂浆看似简单,但要做出口碑,做的稳定不是一个简单的配比就能解决问题的,制砂的工艺、原料的把控、级配的调整、季节交替的调整、实验数据的追溯,工地售后,你跟我讲讲看,哪样东西是死的?
 
大师说的对,我只是一个小白,公司砂浆线不是我负责,就目前情况我们公司也没有一个明白人,我只是在这里反应问题,希望能学到点皮毛知识
他是个鸡毛的大师,你问问他沙子细堆积密度大?还是沙子粗堆积密度大?万事开口谈细度模数,不看级配的吗?什么叫粉多?什么叫粉少?什么叫总体含粉量?
 
后退