历史的尘埃 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2014-01-05 帖子 118 反馈 46 积分 806 QQ 578523152 2020-07-16 #21 界面剂原因,界面剂肯定是那种胶水兑乳液的低端界面剂,不耐水的,瓷砖胶贴上去后接触水后软化,加上瓷砖又是厚贴,重量比较重,肯定要掉砖的。这种界面剂用于贴砖墙面还不如不贴。
夏 夏虫语冰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2010-11-22 帖子 583 反馈 220 积分 1,818 2020-07-16 #22 看起来像是界面剂成膜了,刷的时候也没有兑水,这种界面剂还不如不刷。
拓陆者 技术总监 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-01-16 帖子 1,134 反馈 464 积分 4,439 QQ 906350020 2020-07-16 #23 背胶原理要搞清楚,界面剂也要搞清楚,不清楚原理乱用肯定出问题
N nypaint 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2018-11-13 帖子 35 反馈 28 积分 119 QQ 497484893 微信 18675198866 2020-07-19 #24 如果基层强度没问题,就是铺贴太厚又涂胶不均匀不满浆造成的空鼓脱落,这种比较粗糙的抹灰基层,就算刷界面剂也成不了膜,所以脱落与界面剂质量关系不大,瓷砖胶与砖还粘在一起,可以排除是瓷砖胶质量问题。基本上可以确定是施工工艺不合理,工人操作不规范造成的。采用双而刮胶保证瓷砖胶与基层的接触面积,再控制一下厚度应该就没问题了。
如果基层强度没问题,就是铺贴太厚又涂胶不均匀不满浆造成的空鼓脱落,这种比较粗糙的抹灰基层,就算刷界面剂也成不了膜,所以脱落与界面剂质量关系不大,瓷砖胶与砖还粘在一起,可以排除是瓷砖胶质量问题。基本上可以确定是施工工艺不合理,工人操作不规范造成的。采用双而刮胶保证瓷砖胶与基层的接触面积,再控制一下厚度应该就没问题了。
fangshengking1 技术总监 终身成就徽章 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-09-23 帖子 1,791 反馈 310 积分 2,583 2020-07-19 #25 立邦应用服务 发表: 工地师傅在使用界面剂的墙面使用瓷砖胶贴砖发生掉砖,大神们帮忙分析下查看附件 19788 点击展开... 很正常,基面吸水低,而且憎水,界面剂问题很大, huhao952 发表: 这就是垃圾界面剂的问题,🧱面翻砂,用的界面剂质量太差。都是让那些一吨加20公斤乳液对胶水的垃圾界面剂害的 点击展开... 你的回复没水平
立邦应用服务 发表: 工地师傅在使用界面剂的墙面使用瓷砖胶贴砖发生掉砖,大神们帮忙分析下查看附件 19788 点击展开... 很正常,基面吸水低,而且憎水,界面剂问题很大, huhao952 发表: 这就是垃圾界面剂的问题,🧱面翻砂,用的界面剂质量太差。都是让那些一吨加20公斤乳液对胶水的垃圾界面剂害的 点击展开... 你的回复没水平
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 279 反馈 90 积分 430 2020-07-20 #26 用PVA胶水做界面剂,砖必掉无疑!要用苯丙界面剂!
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 279 反馈 90 积分 430 2020-07-20 #27 最好是苯丙加水泥沙子做成双组分界面剂!
fangshengking1 技术总监 终身成就徽章 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-09-23 帖子 1,791 反馈 310 积分 2,583 2020-07-20 #28 酰胺胶水肯定是不行的
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2020-07-20 #29 不是全掉吧?如基层、界面剂没问题,那就是工人操作时,砂浆调得太稠、太干或过时,砂浆的润湿性或砂浆的开放时间没有控制好,加上是先在砖上抹得瓷砖胶,导致与基层润湿度不够,看是粘上了,实际已空鼓,后期强度上来砖掉!
不是全掉吧?如基层、界面剂没问题,那就是工人操作时,砂浆调得太稠、太干或过时,砂浆的润湿性或砂浆的开放时间没有控制好,加上是先在砖上抹得瓷砖胶,导致与基层润湿度不够,看是粘上了,实际已空鼓,后期强度上来砖掉!
夏 夏虫语冰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2010-11-22 帖子 583 反馈 220 积分 1,818 2020-07-20 #30 我还是认为墙固粉料含量太高,而且没有兑水,再加上不是乳液体系,表面成膜了然后像楼上大神说的也不吸水,看图感觉这墙固刷出来都有点乳胶漆感觉了,这能行?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2020-07-20 #31 界面剂是那种光刷液体的吗?加色料,是为了好监督吗?那就需要知道是什么组分了?实际建议还是用双组分保险,无论牢固程度、耐久性(耐温、耐水、耐冻融)。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2020-07-20 #32 不要说墙固不行,只能说墙不行,贴这么重的砖,对墙体强度要求还是有的,强度好都不用刷,强度不好,就得抹一层找平砂浆进行加固。
夏 夏虫语冰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2010-11-22 帖子 583 反馈 220 积分 1,818 2021-07-01 #34 粉刷匠 发表: 墙体不起砂,坚固的情况下不建议刷任何界面增强产品,起反作用的 点击展开... 时隔一年来看这句话很有道理,界面剂很难把握,一旦成膜或耐水性差就很容易出问题
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,733 QQ 799288726 微信 15853187609 2021-07-01 #35 成膜不吸水也不好,不耐水也不好。 那图片掉落的砂浆上还有黄色墙固,多半是墙固不成膜没什么强度,有点粉化。
年 年少翩翩 见习生 注册 2019-12-20 帖子 39 反馈 4 积分 257 2021-07-05 #36 历史的尘埃 发表: 界面剂原因,界面剂肯定是那种胶水兑乳液的低端界面剂,不耐水的,瓷砖胶贴上去后接触水后软化,加上瓷砖又是厚贴,重量比较重,肯定要掉砖的。这种界面剂用于贴砖墙面还不如不贴。 点击展开... 那应该用什么界面剂。听那个施工员说是这个界面剂兑那个瓷砖胶(粉料)来调兑的
历史的尘埃 发表: 界面剂原因,界面剂肯定是那种胶水兑乳液的低端界面剂,不耐水的,瓷砖胶贴上去后接触水后软化,加上瓷砖又是厚贴,重量比较重,肯定要掉砖的。这种界面剂用于贴砖墙面还不如不贴。 点击展开... 那应该用什么界面剂。听那个施工员说是这个界面剂兑那个瓷砖胶(粉料)来调兑的
年 年少翩翩 见习生 注册 2019-12-20 帖子 39 反馈 4 积分 257 2021-07-05 #37 夏虫语冰 发表: 时隔一年来看这句话很有道理,界面剂很难把握,一旦成膜或耐水性差就很容易出问题 点击展开... 好雨知时节 发表: 不要说墙固不行,只能说墙不行,贴这么重的砖,对墙体强度要求还是有的,强度好都不用刷,强度不好,就得抹一层找平砂浆进行加固。 点击展开... 铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。
夏虫语冰 发表: 时隔一年来看这句话很有道理,界面剂很难把握,一旦成膜或耐水性差就很容易出问题 点击展开... 好雨知时节 发表: 不要说墙固不行,只能说墙不行,贴这么重的砖,对墙体强度要求还是有的,强度好都不用刷,强度不好,就得抹一层找平砂浆进行加固。 点击展开... 铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-07-05 #38 入行新人 发表: 铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。 点击展开... 要是铝膜墙,争论就不大了, 就是界面剂和墙体不匹配的问题啊。 也就是说 你这种界面剂根本不适合这种墙面。
入行新人 发表: 铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。 点击展开... 要是铝膜墙,争论就不大了, 就是界面剂和墙体不匹配的问题啊。 也就是说 你这种界面剂根本不适合这种墙面。
年 年少翩翩 见习生 注册 2019-12-20 帖子 39 反馈 4 积分 257 2021-07-05 #39 好雨知时节 发表: 要是铝膜墙,争论就不大了, 就是界面剂和墙体不匹配的问题啊。 也就是说 你这种界面剂根本不适合这种墙面。 点击展开... 我们不能说界面剂不行啊,不能下定论
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2021-07-05 #40 入行新人 发表: 我们不能说界面剂不行啊,不能下定论 点击展开... 你供什么产品啊?