• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

在使用界面剂的墙面用瓷砖胶掉砖

如果基层强度没问题,就是铺贴太厚又涂胶不均匀不满浆造成的空鼓脱落,这种比较粗糙的抹灰基层,就算刷界面剂也成不了膜,所以脱落与界面剂质量关系不大,瓷砖胶与砖还粘在一起,可以排除是瓷砖胶质量问题。基本上可以确定是施工工艺不合理,工人操作不规范造成的。采用双而刮胶保证瓷砖胶与基层的接触面积,再控制一下厚度应该就没问题了。
 
不是全掉吧?如基层、界面剂没问题,那就是工人操作时,砂浆调得太稠、太干或过时,砂浆的润湿性或砂浆的开放时间没有控制好,加上是先在砖上抹得瓷砖胶,导致与基层润湿度不够,看是粘上了,实际已空鼓,后期强度上来砖掉!
 
界面剂是那种光刷液体的吗?加色料,是为了好监督吗?那就需要知道是什么组分了?实际建议还是用双组分保险,无论牢固程度、耐久性(耐温、耐水、耐冻融)。
 
界面剂原因,界面剂肯定是那种胶水兑乳液的低端界面剂,不耐水的,瓷砖胶贴上去后接触水后软化,加上瓷砖又是厚贴,重量比较重,肯定要掉砖的。这种界面剂用于贴砖墙面还不如不贴。
那应该用什么界面剂。听那个施工员说是这个界面剂兑那个瓷砖胶(粉料)来调兑的
 
时隔一年来看这句话很有道理,界面剂很难把握,一旦成膜或耐水性差就很容易出问题
不要说墙固不行,只能说墙不行,贴这么重的砖,对墙体强度要求还是有的,强度好都不用刷,强度不好,就得抹一层找平砂浆进行加固。
铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。
 
铝膜墙体,不是抹灰的。现在也在争论着到底是什么问题。我们也不能下断论,只给数据。那个花钱让我们去做拉拔测试的让我们经理出结论,经理也不愿意。我听我们那个应用工程师说比较偏向于界面剂的配比和施工性,各一半。
要是铝膜墙,争论就不大了, 就是界面剂和墙体不匹配的问题啊。 也就是说 你这种界面剂根本不适合这种墙面。
 
后退
顶部