最新科研成果:天花板找平一律不要使用石膏类

天花板主要是找平,粘结力够了,后期不空鼓就行,强度无所谓
个人家装修听你是环氧的基本就不会用,他天然的就认为你有污染,不回去考虑,更不会花心思去了解到底环保不环保
个人认为就是便宜在家装也没多大市场
别说环保的事,我认为那是噱头。环氧美缝剂大行其道,粘结力够了是什么概念,三年内够了还是与结构同寿命?
 
最后编辑:
其实这个问题是绕远了
无非就那么一两个需求:初始粘结力和触变性好一些,不要自重原因塌落下来,后期不要空鼓就行了
所以最终的问题是一遍成活的需求,如果一遍成活,做2公斤的抹灰,那只能用轻质抹灰,轻质抹灰自重轻,粘性高,也不容易裂
如果考虑到安全性以及施工工序的合理,还是找平砂浆或者找平腻子,耐久性没有问题,成本也没有问题

个人倾向说保留一点,不要一味的按工地工人的要求来干,他们还想坐在椅子上就把砂浆抹完了呢,现在行业之所以这么烂的质量,企业自身的原因不可忽视。
一些企业只为了做概念,造噱头,然后搞标准规程,看看现在的材料标准和规范,简直都是为了企业量身定制
其实最近十年,行业标准的不健康问题比以前有过之而无不及,专家早就自己开公司干生意了。
 
现在是市场经济,环保经济,只要你环保,有噱头,够便宜,好施工,不会出现大问题的情况下,那就是好东西。再说粉刷石膏用了这么多年,除了不可抗拒等原因,我也没见到几个掉下来的,市场已经证明了石膏产品应用在棚顶是没有什么问题。反而因其附加值高,从上到下都在大力推广。不要和市场浪潮逆行,死的很惨。
 
那哥们说不环保,你说的是鼻子闻不到。环氧的反应机理摆在哪里,闻不闻的到气味都是对身体有害。
环氧什么反应机理?哈哈,低毒是指接触不是放毒,不存在环保的问题。任何材料都有一定的缺点,水泥不是也不能入眼。
 
确实搞复杂了,类似梁底抹灰,这项工作土建阶段是控制重点,等到腻子工上场时已经木已成舟。为了降低顶棚掉落的风险有两个选项也许可行:一、采用轻质石膏;二、高强水泥砂浆配合膨胀螺丝挂网;重点是分层薄抹直至完成。当然还有一个选项是吊顶。
 
确实搞复杂了,类似梁底抹灰,这项工作土建阶段是控制重点,等到腻子工上场时已经木已成舟。为了降低顶棚掉落的风险有两个选项也许可行:一、采用轻质石膏;二、高强水泥砂浆配合膨胀螺丝挂网;重点是分层薄抹直至完成。当然还有一个选项是吊顶。
哥,屋顶倒置还挂网,你不怕把楼上打穿了
你搞得更复杂了
 
哥,屋顶倒置还挂网,你不怕把楼上打穿了
你搞得更复杂了
大佬,实际案例啊,上方业主尚未装修要打掉地面垫层装地暖的话,高功率电锤一上楼板都有打穿的!最后选择钢丝网平头内爆螺丝(100多个)挂网,抹成品防裂砂浆,已坚如磐石,个别露丝喷防锈漆。再抹白水泥基找平腻子,即使将来有裂也不会掉块,因为100多颗膨胀螺丝已牢牢生根于天花板,再加上抗裂砂浆的粘结力可以说固若金汤!
 
大佬,实际案例啊,上方业主尚未装修要打掉地面垫层装地暖的话,高功率电锤一上楼板都有打穿的!最后选择钢丝网平头内爆螺丝(100多个)挂网,抹成品防裂砂浆,已坚如磐石,个别露丝喷防锈漆。再抹白水泥基找平腻子,即使将来有裂也不会掉块,因为100多颗膨胀螺丝已牢牢生根于天花板,再加上抗裂砂浆的粘结力可以说固若金汤!
哪来的执念?你考虑过几率的问题吗?为超低概率事件操心 你不累吗
 
哪来的执念?你考虑过几率的问题吗?为超低概率事件操心 你不累吗
概率问题是这样的:按现在的国家标准,结构上的可靠度是95%以上,天花板要求薄抹灰(1~2.5cm),但是如果每一工序都使得可靠度降低,根据概率的乘法理论,随着工序的增加概率是相乘关系,即95%*95%=90%,如果不能控制每道工序的质量,发生问题的概率将大大增加!这不是执念,是每一看起来小概率事件的累积是造成不可挽回后果的必然,这就是压垮骆驼的最后一棵稻草。我最大的希望是,基建狂魔不要被金钱迷住双眼。
 
天花薄抹灰还挂网,真是见鬼了.........
我们这现在天花基本都是薄抹灰了,大概在3mm左右,后期装修开槽装灯用黄腊管穿线,吊顶另外说。可能大城市做法不一样吧,还要做1-2.5cm
专门针对楼板不平误差大于2~5cm的,不吊顶处理找平,不是指一般情况。
 
本为层高就非常低了,很多还可能不达标
然后再做地暖,再做找平层和砖,然后屋顶再挂网,抹灰,面积大的还要吊顶,做个花样,这上下要废掉多少高度啊
别说现在还流行中央空调,层高根本不够用
建议不要浪费,买房是建筑面积算的,那都是钱
 
后退
顶部