• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

我遇到的一个难点

我做保温也很长时间
现在做下来应该说有一定的经验,不过有一个难点一直没有克服

配方检测出来,常温粘结强度1.6Mpa,耐水0.7Mpa,粘保温板0.17Mpa,保温板耐水粘结强度0.15Mpa
这组数据虽然合格,成本也不高,水泥加量只有33%,耐水强度有点太低。不大正常。
大家有什么好的建议啊
 
我觉得耐水强度可以了啊,没必要要求太高啊?耐水还要高,就需要加聚合物了吧?
 
先分析一下砂浆和水的关系,砂浆骨料还是挺吸水的,这样一来,软化系数就大,强度就降低。主要是有没有办法把砂浆里面的毛细管封闭,是不是能提高一些粘结强度?
 
常规条件下粘结强度很不错,说明材料的粘结性不错,耐水性不好的话,是不是材料的密实性不好呢。是不是水泥的量少呢,还是填料偏多,我用重钙粉了。如果加入部分减水剂会不会有好的效果。
 
后退
顶部