外墙腻子干后表面强度很好 后面刷外墙乳胶漆 阴面没事 太阳直射的两个墙面 出现局部空鼓

别误导人家,腻子纤维素加多才会处问题,这种天气要加入少量的木质,4.5纤维素和3.8粘结力会差0.2
3.8的纤维素,你倒是不错啊,用的什么。
差0.2的结论从哪里来?实验室?上工地才出真理哦
 
3.8的纤维素,你倒是不错啊,用的什么。
差0.2的结论从哪里来?实验室?上工地才出真理哦
说到腻子粉,我觉得我应该比较有话语权哈,我们一个月家装出1W吨腻子粉。纤维素加多吸水率就大,外墙超过4.2很容易造成外硬内松。
 
外墙腻子 配方: 300 425白水泥 50 灰钙 650重钙 4.5纤维素 5公斤乳胶粉 刮了一遍 3-5mm左右 干后表面强度很好 后面刷外墙乳胶漆 阴面没事 太阳直射的两个墙面 出现局部空鼓 没刷乳胶漆的墙面没事 一刷乳胶漆就有一条线一样的鼓小包 求原因分析
1、刮太厚!!!
2、纤维素有问题,
3、水泥确定是425白水泥?那就是水泥多了,
4、配方缺点东西,
5、外墙普通腻子,柔韧指标过不了。
 
说到腻子粉,我觉得我应该比较有话语权哈,我们一个月家装出1W吨腻子粉。纤维素加多吸水率就大,外墙超过4.2很容易造成外硬内松。
整个论坛 外墙腻子 敢做到3.8的 我估计数不出来两个
外墙做家装内墙用 那完全没问题
 
首先你要确定是腻子和基材面空鼓? 我判断是腻子和涂料空鼓吧。因为腻子基本都是和砂浆底结合的,基本上不存在空鼓现象。那么就是你腻子和涂料之间粘结力不够,基本上排除涂料的问题,那么这么分析下来,就是腻子表面强度过低造成的。解决方案:1、增加水泥用量,2、增加胶粉含量,3、添加细沙用量,4、刷好的底漆。 另你这配方仅适用于刷涂乳胶漆,不可应用于厚浆涂料,出事赔死你。
我的就是刷平涂乳胶漆也是带掉分色线
 