自流平地面做成这样,还能验收合格吗

muziton

见习生
注册
2018-10-14
帖子
12
反馈
0
积分
64
作为一个甲方,在坛子里从开始接触自流平到现在,问了不少小白问题,也得到了坛子里各位大哥的热心解答,首先表示感谢。
然后继续向各位请教,施工方把我家的地面做成这样,说是符合国标的,我就真的不服了,向各位请教一下:

现在家里的自流平还是效果很差。材料是优成NC159. 界面剂不知道用的什么牌子,本来我默认的是优成全套,但是那天不在现场,应该是用的杂牌。

主要问题在
1.大量密集的针孔。和部分火山孔。针眼我知道是垫层自流平不可避免的,如果只是局部少数,也能接受。但是如果是是几十处都这样,还是无法接受。
2.局部起水泥疙瘩,磨了两次,还是有起伏,是那种穿着鞋脚感都很明显的起伏。施工方说涂一层聚氨酯先看看,一涂更明显了。


施工24小时,晚上去看的,已经可以看到大量这种针孔,如果只有一处都不要求了
但是太多了,还有很多在柜子遮不住的区域

WechatIMG16824.jpg

开始出现奇怪的水泥疙瘩 甚至衣帽间是二分之一的面积都有
屏幕快照 2019-02-27 下午4.38.44.png

交接处明显的问题!这个解释是打了一遍界面剂发现有气孔,又重新打了一遍界面剂,后期重新磨
屏幕快照 2019-02-27 下午4.38.51.png


干了几天之后,这种成片的火山孔不是一处两处,是很多地方都是,光是客厅就有十几处
屏幕快照 2019-02-27 下午4.39.08.png

这是什么鬼?
屏幕快照 2019-02-27 下午4.39.20.png

水泥疙瘩越来越多
屏幕快照 2019-02-27 下午4.40.07.png
这又是什么鬼
屏幕快照 2019-02-27 下午4.39.47.png

打磨之后上了一道聚氨酯,说看看效果。
嗯,这就是效果。
屏幕快照 2019-02-27 下午4.40.37.png


我就想请教各位大哥,这种水泥自流平的成品,交的出手吗?
施工方说他们是符合国标的!!!
我是不是该要求退款!
 

附件

  • WechatIMG16824.jpg
    WechatIMG16824.jpg
    74.1 KB · 查看: 51
  • 屏幕快照 2019-02-27 下午4.39.47.png
    屏幕快照 2019-02-27 下午4.39.47.png
    1.2 MB · 查看: 52

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
你这问题多多啊,分析如下:
1.针孔问题:多半和界面剂漏刷有关,一般要求刷两遍,交叉刷涂,防止漏刷 。还有就是配方体系中消泡剂添加量不够的问题,也容易无法消泡造成针孔。
2.疙瘩问题:这个和自流平凝结时间和未搅拌均匀有关系。凝结时间太快,就会造成无法用刮板刮平和消泡滚筒消泡造成印痕和点滴无法愈合。自流平的标准对流动性有要求,有个初始流动性和30min流动性的问题,凝结太快就会丧失流动性。你的那张水泥疙瘩的图片明显是材料未搅拌均匀造成的。
3.施工问题:三份材料,七分施工。再好的材料,在施工环节不加以把控也会出大问题。自流平这种材料是比较娇气的材料,对基面、环境、温度、底涂、搅拌、浇筑、防护等环节都有要求。从你的图片看,你的施工队不够专业,才会出现如此多的问题。
 
材料怎么样不说了,施工绝对没有按标准
施工参考标准 JGJ/T 175-2018

支持申请退款,就这些人把市场都搞乱了。
本来我在论坛里面学了挺多知识的,就准备去监工。
说是周四进场,我就说周四界面剂,周五自流平哈?
老板说嗯。
因为我做的时候天气冷,我就怕界面剂干不到,所以计划的是一天界面剂,干了第二天自流平施工队的时候去监工的
结果等到下午,直接给我发个微信说做完了。。不晓得做得好敷衍!!!
然后就出了这么多问题,还给我说可以打磨,然后我又忍了
这么多针孔和水泥疙瘩,工人还说,哪里有针孔,我怎么没看到!这么平了还要继续打磨啊

作为一个文科小女生,真的要被气哭了……
现在老板给我说符合国标的,我感觉投诉无门。
新国标文件我去看了,验收标准里面说的外观要求它肯定达不到。
但是平整度那个,水泥疙瘩起伏度很小,但是触感明显,刷了漆更明显,有什么标准支持吗?

请问哥哥我要怎么维权呀。
 
我们这边好的品牌少,我又是家装,知道困难重重但是太喜欢自流平了,还是尝试了一把
看着他们公司代理优成,觉得怎么还是比一般的游击队好噻,结果做成这样
下午在现场和他们吵了一架,他们坚持说他们没问题,说是符合国标
专业的东西我是外行,但是肉眼看这个地面绝对验收不过关!
我要怎么才能要求退款呀,哭唧唧
 
首先表观现象 肯定是水加多了,界面剂没封好 ,其次可以用手敲,听回声,绝对有空鼓的,乙方要叫真,你就去拿锤子,还不行花500买个回弹仪,来测试下,我敢肯定的说20兆帕都没,
 
首先表观现象 肯定是水加多了,界面剂没封好 ,其次可以用手敲,听回声,绝对有空鼓的,乙方要叫真,你就去拿锤子,还不行花500买个回弹仪,来测试下,我敢肯定的说20兆帕都没,
有空鼓的,我之前随便手敲都有好多处。像这种自流平的验收,有没有专业人士可以验,或者是有没有什么监管部门呀。感觉扯皮都不晓得找哪个。谢谢哥哥
 
扯皮?武汉的吗?:cool:
维权还不知道有什么好办法,最多尾款不结了,如果是全包给装修公司 马上315了

是重庆的啦~找的做自流平的公司,他们代理了很多自流平的品牌,其中就包括优成,我就是冲着优成找的他们,想着能代理应该还是专业的,没想到。
我找了城乡建委那边,说是家装不归他们管。不知道消协和工商管不管。该找哪个部门呢
 
做自流平,家装要求不是那么严格,但是你这种,简直是打倒了一切。没有一处是对的。首先,1、地面找平没,2、封闭底漆刷匀没,3、砂浆对水率是不是按标准配比,4、砂浆搅拌均与没,5、最后破泡收平收好没,6、最后我想说什么破配方,还分水。
 
是重庆的啦~找的做自流平的公司,他们代理了很多自流平的品牌,其中就包括优成,我就是冲着优成找的他们,想着能代理应该还是专业的,没想到。
我找了城乡建委那边,说是家装不归他们管。不知道消协和工商管不管。该找哪个部门呢
你是重庆哪儿的啊?
 
用环氧做封闭,起壳不是起得更快?
这情况明显是偷工减料,施工的问题,自流平水泥不适合于家装,面积太小,很难做得好,并且又不是最终面层,还要做其它的东西,成本高且没有实际的意义
 
一点没错,上边浮的一层白色的,那是水加多了
 
优成的材料应该不会出问题,问题应该是在工人,自流平这种做不好就要铲掉重做
 