Hickey 初级工程师 注册 2018-10-25 帖子 119 反馈 34 积分 176 QQ 1742423290 2018-12-24 #21 wang1010 发表: 查看附件 16628 点击展开... 第一边还是第二边,第一边是基础不平整,第二边强体吸水太大。
金 金雪罗宾 研发工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2018-11-13 帖子 264 反馈 78 积分 1,587 QQ 250067134 2019-01-25 #23 可以试试先上一遍粉刷石膏,再刮腻子,既能找平,还能有效减少气泡,最差也要先润湿下墙体基面
独 独到见解技术、操作工 见习生 注册 2019-01-23 帖子 20 反馈 2 积分 20 QQ 1651997951 2019-01-25 #24 wang1010 发表: 查看附件 16628 点击展开... 应该是中性腻子吧,配方有问题,调整配方,做实验。然后再看小料添加剂是否有问题
郝 郝JIE 见习生 注册 2019-06-05 帖子 27 反馈 2 积分 26 QQ 382963351 微信 18684785317 2019-06-06 #25 尕胖胖 发表: 腻子粉不是就是需要高粘度的吗?我还专门换成了20W粘度的。 点击展开... 一般做腻子粉好一点的用15万粘度的特别好,要求不高的可以用低粘度的
我 我是王海静 试验员 注册 2019-05-19 帖子 46 反馈 9 积分 141 2019-06-09 #26 我做粉刷石膏的时候,上了工地也出现这个问题,粉刷石膏上了混凝土墙面就会出现起泡,但是我的腻子粉就不会出现,我也一直在琢磨这个问题,看了很多论坛回复,我才明白不管墙面,配方上说,就是纤维素的问题,粘度太大。。换成低粘度的。。
我做粉刷石膏的时候,上了工地也出现这个问题,粉刷石膏上了混凝土墙面就会出现起泡,但是我的腻子粉就不会出现,我也一直在琢磨这个问题,看了很多论坛回复,我才明白不管墙面,配方上说,就是纤维素的问题,粘度太大。。换成低粘度的。。
夕 夕阳醉不了 配方师 武林高手 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2012-04-11 帖子 362 反馈 149 积分 1,559 QQ 274580698 微信 18672959987 2019-06-10 #27 同一个工地之前我们供的是预糊化+hpmc体系的再剪力墙上起泡严重,后来用水泥基的就好了很多
K kevin99 见习生 注册 2019-04-24 帖子 6 反馈 3 积分 1 QQ 1021098506 2019-06-10 #28 这是物理原因引起的气泡,墙面吸水导致缝隙里的空气排出,腻子膏又是连续的膜结构,所以必然起泡。你可以多试几家包括立邦的腻子粉在同样的砂灰或脱模墙面上都会起泡,解决办法是刮找平石膏或刷封闭底漆。但是找平石膏做的不好或强度不高仍然会起泡。再或者要求工人看到起泡回一刀再收一遍也可以缓解。也可以用喷雾器往墙上喷水让墙面吸水排气。
这是物理原因引起的气泡,墙面吸水导致缝隙里的空气排出,腻子膏又是连续的膜结构,所以必然起泡。你可以多试几家包括立邦的腻子粉在同样的砂灰或脱模墙面上都会起泡,解决办法是刮找平石膏或刷封闭底漆。但是找平石膏做的不好或强度不高仍然会起泡。再或者要求工人看到起泡回一刀再收一遍也可以缓解。也可以用喷雾器往墙上喷水让墙面吸水排气。
李梦洋 试验员 注册 2019-06-20 帖子 20 反馈 5 积分 0 QQ 2544311626 微信 19932141659 2019-07-08 #30 墙体太潮湿或者太干导致的,或者就是纤维素粘度过高
一 一个默默付出的人 试验员 注册 2019-07-19 帖子 96 反馈 15 积分 135 QQ 346039346 微信 13225315020 2019-07-19 #31 尕胖胖 发表: 腻子粉不是就是需要高粘度的吗?我还专门换成了20W粘度的。 点击展开... 10W就很好啊
小 小猪崽 见习生 注册 2019-02-18 帖子 16 反馈 4 积分 10 QQ 8888888 2019-07-25 #32 尕胖胖 发表: 腻子粉不是就是需要高粘度的吗?我还专门换成了20W粘度的。 点击展开... 75000的就行 你用这么高的不沉吗
郝 郝JIE 见习生 注册 2019-06-05 帖子 27 反馈 2 积分 26 QQ 382963351 微信 18684785317 2019-08-20 #33 尕胖胖 发表: 这样啊,我这边到是多少粘度的都有,直接换就成 点击展开... 我们这边做最普通的用10w的,做抛光什么的用15w的,相比较15w的用着最好,最稳定,不出问题,腻子粉从来没用过20w的
尔 尔意枫 见习生 新人进步徽章 注册 2017-12-07 帖子 54 反馈 3 积分 566 2020-05-06 #35 173359592 发表: 一般脱模的顶棚和地下室会出现起泡,这是物理起泡,根本的解决办法是滚一遍乳液界面剂,然后再进行刮腻子;另外还有一个办法就是打粗底,但还是会起泡但不会那么多,施工一定要把泡收掉,不然二道还是会起泡 点击展开... 但是很多工地不愿意用找平,就用一种腻子,有什么方法能减少起泡呢?
173359592 发表: 一般脱模的顶棚和地下室会出现起泡,这是物理起泡,根本的解决办法是滚一遍乳液界面剂,然后再进行刮腻子;另外还有一个办法就是打粗底,但还是会起泡但不会那么多,施工一定要把泡收掉,不然二道还是会起泡 点击展开... 但是很多工地不愿意用找平,就用一种腻子,有什么方法能减少起泡呢?
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2020-05-09 #36 尔意枫 发表: 但是很多工地不愿意用找平,就用一种腻子,有什么方法能减少起泡呢? 点击展开... 灰刀贴着基面先拉一道非常薄的浆(这样可以把基面气孔中的空气排出来,然后接着批上厚浆就几乎不怎么起泡了),如果工人不愿意这么做,第一道腻子加细木屑或细沙一起搅拌,这样能有效降低起泡,就算起泡一收就没有了
尔意枫 发表: 但是很多工地不愿意用找平,就用一种腻子,有什么方法能减少起泡呢? 点击展开... 灰刀贴着基面先拉一道非常薄的浆(这样可以把基面气孔中的空气排出来,然后接着批上厚浆就几乎不怎么起泡了),如果工人不愿意这么做,第一道腻子加细木屑或细沙一起搅拌,这样能有效降低起泡,就算起泡一收就没有了
luxin80 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2007-08-24 帖子 451 反馈 51 积分 1,037 QQ 625140071 2020-05-09 #37 最主要是基面吸水量的原因!你墙面润湿再批腻子看看。如果还有说明原材料有问题。
尔 尔意枫 见习生 新人进步徽章 注册 2017-12-07 帖子 54 反馈 3 积分 566 2020-05-10 #38 173359592 发表: 灰刀贴着基面先拉一道非常薄的浆(这样可以把基面气孔中的空气排出来,然后接着批上厚浆就几乎不怎么起泡了),如果工人不愿意这么做,第一道腻子加细木屑或细沙一起搅拌,这样能有效降低起泡,就算起泡一收就没有了 点击展开... 我试过把腻子的重钙全部换成细砂,一样有好多泡
173359592 发表: 灰刀贴着基面先拉一道非常薄的浆(这样可以把基面气孔中的空气排出来,然后接着批上厚浆就几乎不怎么起泡了),如果工人不愿意这么做,第一道腻子加细木屑或细沙一起搅拌,这样能有效降低起泡,就算起泡一收就没有了 点击展开... 我试过把腻子的重钙全部换成细砂,一样有好多泡
昊硕.纤维.素 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2019-02-19 帖子 226 反馈 38 积分 577 QQ 626292297 2020-05-11 #39 就是墙体原因,跟纤维素关系不大
yan5983 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-08-18 帖子 131 反馈 45 积分 732 QQ 784491970 2020-05-11 #40 wang1010 发表: 查看附件 16628 点击展开... 头遍加点石膏吧,应该会好点