• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

水泥自流平出现龟裂,大神们帮我找哈原因啊,以前好好的,突然出现的,措手不及

不知道什么情况?有知道的帮忙分析哈,谢谢!
1、上翻口的开裂,基面肯定是空鼓
2、收缩值太大
3、你的自流平的颜色不对,表面有泌水,应该配方或原料有问题
 
拍个大点的图,是局部这样还是所有地方都这样?如果是小局部可能你的混料均匀性有问题,如果大面积都这样就是配比的问题。另外你的照片里有白色的点,那个未溶物是什么?小料还是填料?怀疑你原料储存时间过长有轻微结块
 
这种情况的开裂,底层肯定是空了,楼上凯旋说的很对就是收缩太大造成的。调整从以下几点着手:1.配方中如果没有石膏,就加入石膏,掺量从3-10%,而且要多试验几种石膏 。2.粉料的搭配要合理,粗细砂搭配,硅粉、重钙、粉煤灰搭配 3.减水剂也要多试验几种,观察浆料状态,放置容器中20min无明显的泌水。
 
1、上翻口的开裂,基面肯定是空鼓
2、收缩值太大
3、你的自流平的颜色不对,表面有泌水,应该配方或原料有问题
首先感谢凯旋大哥第一时间回答!
1.嗯嗯,确实是上翻口,但是我这个裂纹用手敲打没有空鼓,
2.收缩太大了,加石膏膨胀元素可以吧,
3.嗯啊,看着是有泌水,这是工人发来的照片,兑水量偏大了,
 
拍个大点的图,是局部这样还是所有地方都这样?如果是小局部可能你的混料均匀性有问题,如果大面积都这样就是配比的问题。另外你的照片里有白色的点,那个未溶物是什么?小料还是填料?怀疑你原料储存时间过长有轻微结块
首先感谢回复!有几块是这样,对了,我加了点目数很大的重钙粉,不知道有影响没?你说的白点会不会是泌水后上浮的重钙粉
 

附件

  • 716E3A06-C3BA-4766-820E-EAEBCE574517.jpeg
    716E3A06-C3BA-4766-820E-EAEBCE574517.jpeg
    121.9 KB · 查看: 78

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这种情况的开裂,底层肯定是空了,楼上凯旋说的很对就是收缩太大造成的。调整从以下几点着手:1.配方中如果没有石膏,就加入石膏,掺量从3-10%,而且要多试验几种石膏 。2.粉料的搭配要合理,粗细砂搭配,硅粉、重钙、粉煤灰搭配 3.减水剂也要多试验几种,观察浆料状态,放置容器中20min无明显的泌水。
谢谢,你的建议很具体,1.石膏是天然无水石膏好,还是熟石膏好啊? 2.我搭配普通目数的重钙和超细的重钙,好像重钙粉太细了不好。
3.减水剂用西卡的,530和540区别大不大啊。,
 
首先感谢凯旋大哥第一时间回答!
1.嗯嗯,确实是上翻口,但是我这个裂纹用手敲打没有空鼓,
2.收缩太大了,加石膏膨胀元素可以吧,
3.嗯啊,看着是有泌水,这是工人发来的照片,兑水量偏大了,
不一定是收缩啊,这种裂纹,最大可能是空鼓和膨胀,收缩的话,如果能收缩成这样就太不可思议了
应该是空鼓
 
首先感谢回复!有几块是这样,对了,我加了点目数很大的重钙粉,不知道有影响没?你说的白点会不会是泌水后上浮的重钙粉
这张图片面积大,这个配方应该是不是只用普硅的一些厂家宣传的一元的,要把配方贴出来
 
1、上翻口的开裂,基面肯定是空鼓
2、收缩值太大
3、你的自流平的颜色不对,表面有泌水,应该配方或原料有问题
据了解大部分,三到五毫米,有些厚度六七个毫米,厚的局部一公分
看图片应该是膨胀开裂. 要看下配方。还有自流平多久收水.
 
不知道你这自流平做在什么地方了,大面积施工而只有局部的这种裂纹,2种可能,第一,材料混合不均匀(可能性不大),第二,地面局部潮湿带积水施工,如果是地下室,可能是地板基层渗水造成的。微信18600688970
 
后退