十一做的自流平出现很奇怪的泛白、开裂现象

我分析也是浆体泌水是主要原因,如泛碱部位应在施工接茬处,说明流动性不足。
 
泛白应该是流水造成的,根据裂纹形状分析开裂很可能是界面剂涂刷不均匀最终造成自流平失水不均
 
我觉得最有可能就是配方比例问题 因为实验做出的和实际生产的会有区别的 在或者就是现场搅拌时间不够 封闭没做好 未干就做自流平了
 
凯旋。是不是因为一开始,地面上的积水没有完全吃透。然后就上料了。 我做过一个小型实验100平方吧。出现过你那泛白的情况。当时就是因为一开始地面没有用材料处理,只是简单的水处理。导致积水多了点。 那个时候地面已经吃透,后期没有气孔现象。
 
兑水有点高,有些沁水了,厚的的地方肯定会泛白,正常现象,水泥自流平这种情况太常见了,每个厂家都会遇到过。
 
两个原因会造成这种问题 1是加水量过多 2是还没有完全干燥浸水了
 
兄弟你看下泛白的地方表面是不是强度很不好,然后就是你的纤维素适当加多一些。如果只是因为浸一点水就产生了这种开裂现像的话那你的石膏这块也有点问题。
你实验室 多做做相关的实验,一是工人加水多了向低洼的地方聚积,二是你配方本身有点问题。让业务跟施工的沟通一下,然后自己也做一点调整。
 
凯旋。哥,我觉得这个问题首先第一步不要考虑自流平配方的问题。应该首先考虑,工人施工的时候加水量是否过多。根据我的经验判断,这个水是来自自流平本身的,有白色的地方是低洼处很明显是多余的自由水分,全部跑到低洼处了,所以说造成了泛白。同样的配方你可以找个小面积十平方八平方的地方做两包试一下完全按照,完全按照自流平设计的水灰比来试工,应该不会出现泛白的问题。裂缝的问题的话我现在还,真没有经验来判断是怎么回事。希望可以帮到你。
 
问题很简单,配方出事了。做自流平的配方没那么简单。国内最大的耐齐至今自己不会做配方,其他就更难说了。这个配方用的减水剂有问题。
任何一家自流平都会出现这样的情况,无论你是国内大品牌还是进口品牌,这跟产品配方没啥大关系,主要就是工人水灰比没有控制好,泛白的地方大多是地面凹陷的部位,加水量过大导致水泥轻微沁水离析,水泥浆料流到低洼部位干燥后就会出现泛白严重会出现细微裂缝,这个很好判断泛白的部位干燥的时间会比其他地方干的慢,做完以后勤观察就会发现原因了。
 
这两种情况都见过,第一种情况,施工时候工人加水量偏多一点,表面浮浆厚,没有使用漂刀或者消泡滚筒反复消泡。第二种情况,水泥自流平里面的添加剂可能混合不均匀或者材料放置时间太久,水泥失活,加水量没有调整,这种情况浇筑上去也出现了这种情况,建议湿气大的区域的材料做之前放样看一下加水量和材料性能;第二种情况,开裂,这个目前见到的多数都是材料本身问题,不一定是配方问题,也有可能是生产原材料波动,水泥和石膏是很大的原因。我们在北京做了两个项目全部是两到三天这种龟裂,后来找到原因,水泥和石膏原材料有波动。第一种情况研磨的话可能会好点,但是治标不治本。第二种情况只能上面做稍微厚点的涂层或者罩面深色聚氨酯。
 