中 中国风 见习生 注册 2011-06-07 帖子 16 反馈 0 积分 82 2017-07-08 #1 今年6月份,剪力墙抹灰砂浆。20天后,工地做外保温,打孔上锚栓。但空周围出现空鼓现象甚至大面积空鼓
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2017-07-08 #2 中国风 发表: 今年6月份,剪力墙抹灰砂浆。20天后,工地做外保温,打孔上锚栓。但空周围出现空鼓现象甚至大面积空鼓 点击展开... 界面剂做得太差了吧,或者没有做界面剂,亦或者抹灰砂浆质量问题
alxg2 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2008-12-11 帖子 108 反馈 18 积分 100 2017-08-05 #3 1、看看工地是铁模板、还是木模板。如果是铁模板混凝土表面会有脱模剂存在,如果是憎水性脱模剂,那就死翘翘了。 2、如版主所说,看看墙体拉毛情况,空鼓脱落是砂浆脱落、还是拉毛跟着一起脱落? 3、抹灰完毕不养护,会大幅降低拉伸粘接强度。 4、抹灰前不提前对墙体进行润湿,也会导致拉伸粘接强度很低。 5、你自己的砂浆质量如何?
1、看看工地是铁模板、还是木模板。如果是铁模板混凝土表面会有脱模剂存在,如果是憎水性脱模剂,那就死翘翘了。 2、如版主所说,看看墙体拉毛情况,空鼓脱落是砂浆脱落、还是拉毛跟着一起脱落? 3、抹灰完毕不养护,会大幅降低拉伸粘接强度。 4、抹灰前不提前对墙体进行润湿,也会导致拉伸粘接强度很低。 5、你自己的砂浆质量如何?