大家遇到过因砂含泥量大造成的开裂么?跟外加剂有没有关系

风样de男子

试验员
注册
2017-01-02
帖子
25
反馈
23
积分
106
QQ
23212385
微信图片_20170503170850.jpg 微信图片_20170503170905.jpg 微信图片_20170503170859.jpg 最近进了一批河北邢台十里亭的砂 细度模数在1.7左右,但是含泥量较大,百分之7.3左右,以前的砂模数在1.2左右,送工地后 工人打的比较稀,目测稠度在120+ 上墙后很快出现气泡,15分钟左右开始龟裂,粉刷厚度在1cm左右,剪力墙特别严重,砌块墙无这种现象,墙底施工前有洒水,目测墙壁吸水较快,砂浆锁水保水不够,与墙面粘接力下降,90稠度上墙也崩裂,加入点以前的老砂子可以减少开裂,请问大神工地还有好几罐砂浆没敢用,请问如何能减轻这种状况 在砂浆里加引气不起左右 ,同等外加剂加量百分之50也改善不了 正常情况以前容重都在1770左右现在突然增加到1950,大家有没有遇到过这种事情,我已经把剩下的砂改成砌筑用了,但是送到工地的如何解决
 
仅仅针对预拌砂浆,单层施工厚度是固定的,工人所需要的手感也是固定的,沙子过细,浆料包裹就需要越多,需水量也会增加,开裂几率也随之增大,含泥量过多对外加剂吸附变大,容重自然增大。其实预拌砂浆这块真的没啥好说的。
 
最后编辑:
预拌砂浆1.7的砂子你也敢用,,,也太细了。含泥一般控制在3%以下。我感觉你这开裂的主要原因并不是因为含泥大,而是砂子太细了。砂子太细吃水太厉害,需要粉料也多,上墙干了肯定会起砂,随之而来的就是干缩开裂空鼓。
 
预拌砂浆1.7的砂子你也敢用,,,也太细了。含泥一般控制在3%以下。我感觉你这开裂的主要原因并不是因为含泥大,而是砂子太细了。砂子太细吃水太厉害,需要粉料也多,上墙干了肯定会起砂,随之而来的就是干缩开裂空鼓。
这个河南地区的砂因为成本的原因,没办法更好了 需水量也是突然之间增大的,以前一顿150左右后来突然到180 190
 
看图片你的粉料量应该挺高 ,工人用着粘度怎么样? 别单纯加外加剂调粘度大也会开裂 ,剪力墙处理的如何看一看 剪力墙是最容易裂的 1,和工地协商是两遍上墙的话这批料打底子 2 有条件的话现场加点粗砂。
 
看图片你的粉料量应该挺高 ,工人用着粘度怎么样? 别单纯加外加剂调粘度大也会开裂 ,剪力墙处理的如何看一看 剪力墙是最容易裂的 1,和工地协商是两遍上墙的话这批料打底子 2 有条件的话现场加点粗砂。
200的胶材 800砂 主要砂细点 胶材少了包裹不住 后来180的胶材我也用了 也差不多这个情况
 
应该是纤维素的保水性不好,水份蒸发太快,自然开裂了。
 
你这砂浆从图片上看是泥含量太大,砂又细应适当提高保水降点粉料要好点,总之是砂子问题。
 
看这到篇文章心都凉了,重庆细砂,从湖北拉的好细砂细模也在1.4以下,含泥倒不多1左右,如果细砂搞湿拌砂浆因用水大,胶材多而开裂,以后工作累了
 
最好把你的配也发出来,这样好分析,目前看,主要是砂子问题,粉料也有可能, 你做含泥量,应该不值7.3,你加点机制砂,来调 一下砂级配,把你的含泥量控制一下,不把含泥解决,别的加什么也不行。….……。。……。……
 
查看附件 14097查看附件 14098查看附件 14099 最近进了一批河北邢台十里亭的砂 细度模数在1.7左右,但是含泥量较大,百分之7.3左右,以前的砂模数在1.2左右,送工地后 工人打的比较稀,目测稠度在120+ 上墙后很快出现气泡,15分钟左右开始龟裂,粉刷厚度在1cm左右,剪力墙特别严重,砌块墙无这种现象,墙底施工前有洒水,目测墙壁吸水较快,砂浆锁水保水不够,与墙面粘接力下降,90稠度上墙也崩裂,加入点以前的老砂子可以减少开裂,请问大神工地还有好几罐砂浆没敢用,请问如何能减轻这种状况 在砂浆里加引气不起左右 ,同等外加剂加量百分之50也改善不了 正常情况以前容重都在1770左右现在突然增加到1950,大家有没有遇到过这种事情,我已经把剩下的砂改成砌筑用了,但是送到工地的如何解决
 
明显的人字裂纹,外加剂保水不好,砂子细度模数在1.7,太吃粉料了,需要更多的水泥和粉煤灰填充,否则会造成水灰比过大,含泥量7.3,个人认为需要添加更多的保水剂或者抑泥剂和聚丙烯短纤维和抑气剂,
 