微信图片_20170503170850.jpg 微信图片_20170503170905.jpg 微信图片_20170503170859.jpg 最近进了一批河北邢台十里亭的砂 细度模数在1.7左右,但是含泥量较大,百分之7.3左右,以前的砂模数在1.2左右,送工地后 工人打的比较稀,目测稠度在120+ 上墙后很快出现气泡,15分钟左右开始龟裂,粉刷厚度在1cm左右,剪力墙特别严重,砌块墙无这种现象,墙底施工前有洒水,目测墙壁吸水较快,砂浆锁水保水不够,与墙面粘接力下降,90稠度上墙也崩裂,加入点以前的老砂子可以减少开裂,请问大神工地还有好几罐砂浆没敢用,请问如何能减轻这种状况 在砂浆里加引气不起左右 ,同等外加剂加量百分之50也改善不了 正常情况以前容重都在1770左右现在突然增加到1950,
 
查看附件 14094 查看附件 14095 查看附件 14096 最近进了一批河北邢台十里亭的砂 细度模数在1.7左右,但是含泥量较大,百分之7.3左右,以前的砂模数在1.2左右,送工地后 工人打的比较稀,目测稠度在120+ 上墙后很快出现气泡,15分钟左右开始龟裂,粉刷厚度在1cm左右,剪力墙特别严重,砌块墙无这种现象,墙底施工前有洒水,目测墙壁吸水较快,砂浆锁水保水不够,与墙面粘接力下降,90稠度上墙也崩裂,加入点以前的老砂子可以减少开裂,请问大神工地还有好几罐砂浆没敢用,请问如何能减轻这种状况 在砂浆里加引气不起左右 ,同等外加剂加量百分之50也改善不了 正常情况以前容重都在1770左右现在突然增加到1950,
我想你自己也明白为什么开裂,那么细的料,一次性还涂抹这么厚,建议做完的料涂抹3-4毫米试试吧,明细粉料过细,水灰比过高,收缩开裂的,
 
应该是太细了,加水量过高引起的
这么快开裂,里面空鼓的机率很高,干了应该比较明显,加点PVA试试
用聚乙烯醇纤维,熔点低把,最近天比较热,我目前只有一个砂仓装这种砂,出砂温度在50度左右,不会融化把用聚丙烯纤维的话进成本仓堵了2次管儿,过几天我把另外一个砂仓腾空 就能做到2个沙仓替换用 温度就可以降低点 这几天太高。
 
我想你自己也明白为什么开裂,那么细的料,一次性还涂抹这么厚,建议做完的料涂抹3-4毫米试试吧,明细粉料过细,水灰比过高,收缩开裂的,
哥哥老板让用这种料 咱们也的想办法啊,,有2.3到2.7的河沙 工人不喜欢用 较薄的地方不好磨平,我就是百分之20的2.3的砂 百分之80这种1.5左右的砂配的,我最近想用425水泥把胶材量整体降低,强度还能保证,准备试试,但本地有个砂浆厂说夏天425更容易开裂。。。
 
应该是太细了,加水量过高引起的
这么快开裂,里面空鼓的机率很高,干了应该比较明显,加点PVA试试
以前工地现场搅拌 觉得发粘感觉就是水泥大,其实是用外加剂给他们调整手感,我们这主要预拌砂浆刚开始 我以前也不是这个专业 我做外检的。。
 
最近进了一批河北邢台十里亭的砂 细度模数在1.7左右,但是含泥量较大,百分之7.3左右,以前的砂模数在1.2左右,送工地后 工人打的比较稀,目测稠度在120+ 上墙后很快出现气泡,15分钟左右开始龟裂,粉刷厚度在1cm左右,剪力墙特别严重,砌块墙无这种现象,墙底施工前有洒水,目测墙壁吸水较快,砂浆锁水保水不够,与墙面粘接力下降,90稠度上墙也崩裂,加入点以前的老砂子可以减少开裂,请问大神工地还有好几罐砂浆没敢用,请问如何能减轻这种状况 在砂浆里加引气不起左右 ,同等外加剂加量百分之50也改善不了 正常情况以前容重都在1770左右现在突然增加到1950,
你这情况,调整沙子级配,控制温度在35左右,温度高保水上不去,容重就是外加剂在高温下造成的。
 
可以一吨成品加2-3公斤聚丙烯纤维,在混凝土中加入较低掺量水平的聚丙烯纤维,即可减少或防止混凝土在浇筑后早期硬化阶段,因泌水和水分散失而引起塑性收缩和微裂纹;也可以减少和防止混凝土硬化后期产生干缩裂缝及温度变化引起的微裂纹,从而改善混凝土的防渗、抗冻、抗冲磨等性能。联系电话:13520812981
 
考虑是假粉煤灰引起,一些掺假的粉煤灰,或者质量差的煤燃烧的粉煤灰,碳核物含量较大(颜色较深),容易吸附外加剂中的保水和引气成分,导致包水率上不来,容重降不下去,去掉粉煤灰或者拿好的粉煤灰做做对比看看是不是粉煤灰的原因。
 