• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

十一做的自流平出现很奇怪的泛白、开裂现象

十一工地施工的自流平,局部出现了泛白,并伴有开裂,以前在工地从来没有遇到过,这是一组新配方
我将图片发上来,并发一点自己的见解,大家伙分析一下吧

1、泛白

2、裂纹


我的看法:
1、泛白,这个白好一片一片的,好像是在地面没有干燥时,地面浸水了(施工前基面是干燥的)
2、如果是材料本身泛碱,不会出现在局部,并且也不会这么明显
3、开裂,自流平浸水,肯定会开裂
4、基面平整度相差很大,厚度差异太大,局部开裂
5、材料在生产时出现问题(这个可能性很小,生产时我在现场)
 

附件

  • P1010003.jpg
    P1010003.jpg
    64.7 KB · 查看: 1,025
  • P1010021.jpg
    P1010021.jpg
    89.1 KB · 查看: 982

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
我怀疑是不是没有干的时候浇水养护了?

自流平泛白的现象以前有没有发生过?
 
这应该是流水了才对,这个水不一定是外来的,白色的地方比较低洼,自流平砂浆的水积累在那也有可能
 
老兄,我感觉是配方有问题!不相信你在实验室用你的生产留样在同样温湿度下试试看。表层应该会有泌水!
 
很显然需要重做或者在上面刷其他带有颜色的涂装材料。这个从照片上看起来肯定是之后上面弄的水,开裂那是免不了的。
 
我个人觉得,楼主不要不高兴啊,应该是工人施工时掺水过多导致的。而出现一片一片的泛白情况,那是水泥的流动性不够均匀或者搅拌不够均匀导致的。
 
问题很简单,配方出事了。做自流平的配方没那么简单。国内最大的耐齐至今自己不会做配方,其他就更难说了。这个配方用的减水剂有问题。
 
后退
顶部