我对你说的“1h强度做到40MPa,1d强度可以做到60MPa,28d强度做到100MPa以上”,很感兴趣,能给个配方吗?工作好几年了,一直在一个灌浆料生产厂家做技术工作,负责研发和一些现场技术服务。国庆长假,刚好有个工地出了点问题,很郁闷,虽然不愿意,还是去了现场。
先说说现场情况,具体现场就不说了,大概情况是电厂的几个压缩机基础二次灌浆,用了三百多吨,灌浆完成后有的1d出现裂缝,有的3d出现了裂缝。现场是户外,自然环境很恶劣,初步估计是养护的问题。
上几张图片吧,大家看看现场情况。
第一张是典型的塑性收缩,呈现无规律的龟裂,且裂缝很大,宽的甚至超过2mm,不过这还不是最严重的,以前见过最厉害的裂缝,圆珠笔可以伸进去。
第二张是典型的后期干燥收缩缝,每隔一定距离就会有一条,且缝与缝之间距离相等。
这样的情况,技术人员到了现场就是跟施工和监理扯,他们都希望厂家给写个说明,就是裂缝的产生跟他们没关系,是材料本身的问题,而厂家肯定不能承认自己材料有问题。来来回回,说了半天,最后写个东西,把问题推到自然条件上,就说条件比较恶劣,然后保证裂缝对设备的运转不会有问题。估计不写个东西,扯几天也不会放我走。
关于灌浆料的配方:
希望大家在以后做灌浆料的时候一定主要不要把主要精力放在强度上,说实话,强度是灌浆料配方设计里最简单的。如果有需要,我们可以把1h强度做到40MPa,1d强度可以做到60MPa,28d强度做到100MPa以上,但是实际上,设备基础混凝土强度不会超过C40,强度做太高了根本没什么用。
灌浆料的配方设计的主要精力应该放在膨胀、裂缝、接触面上。强度再高,假如后期是收缩的,那么灌浆料和设备基础的接触面将很小,甚至没有接触,这样的话很容易出问题。
先说这么多,大家对灌浆料有什么感兴趣的回帖交流。
灌浆料啥时候可以浇筑平台了?这个看着是水加多了有离析工作好几年了,一直在一个灌浆料生产厂家做技术工作,负责研发和一些现场技术服务。