渗透结晶 GB18445渗透结晶防水涂料粘结强度采用8字模是否合理?

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
19,120
解答
123
反馈
9,855
积分
70,211
如题
相信大家都有一个经验,在渗透结晶防水涂料上面,做其它的成膜性材料,用手一拉,就把渗透结晶拉掉了
虽然我没有测试渗透结晶的拉伸粘结强度,但感觉是很低的
那么在很多工程中作为隐藏工程,这么低的粘结强度合理吗?(粘结强度应该在0.5以下,可能会更低)
例如在地下室,渗透结晶做完以后,很多墙面还要抹灰,这很容易形成隐患

大家都在宣传渗透结晶多么神奇,我感觉这种材料的功能性还好,但标准指标应该注意一下
 
是不是看什么样的装饰层?一般的要求如下:
对于灰泥性材料在初凝后(24-48小时内)进行;
对于油漆、涂料、环氧树脂等其他聚酯性涂料,则要在养护2-3周后才能进行。
有的更加严格的,会建议使用者先使用3%-5%的盐酸溶液清洗工作面,再用水冲净,晾干后进行涂饰。

我想是不是因为之前的养护不到引起的。
 
渗透结晶是要特别注意养护的,否则不仅是强度受影响,渗透性、抗渗性也受影响的
 
如果大家觉得这个问题确实很严重,可以争取修订标准😛-
 
这个标准是应该改了,检测方法太不科学了
大家谁牵个头,向制定单位提提建议啊
 
可惜我主要从事的检测不是这一块的,找个机会跟相关的领导提提,hoho
 
后退