凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-09-28 #1 如题 相信大家都有一个经验,在渗透结晶防水涂料上面,做其它的成膜性材料,用手一拉,就把渗透结晶拉掉了 虽然我没有测试渗透结晶的拉伸粘结强度,但感觉是很低的 那么在很多工程中作为隐藏工程,这么低的粘结强度合理吗?(粘结强度应该在0.5以下,可能会更低) 例如在地下室,渗透结晶做完以后,很多墙面还要抹灰,这很容易形成隐患 大家都在宣传渗透结晶多么神奇,我感觉这种材料的功能性还好,但标准指标应该注意一下
如题 相信大家都有一个经验,在渗透结晶防水涂料上面,做其它的成膜性材料,用手一拉,就把渗透结晶拉掉了 虽然我没有测试渗透结晶的拉伸粘结强度,但感觉是很低的 那么在很多工程中作为隐藏工程,这么低的粘结强度合理吗?(粘结强度应该在0.5以下,可能会更低) 例如在地下室,渗透结晶做完以后,很多墙面还要抹灰,这很容易形成隐患 大家都在宣传渗透结晶多么神奇,我感觉这种材料的功能性还好,但标准指标应该注意一下
Z zhangjinbj 研发工程师 注册 2006-12-15 帖子 411 反馈 81 积分 1,207 QQ 94582028 2007-09-28 #2 是不是看什么样的装饰层?一般的要求如下: 对于灰泥性材料在初凝后(24-48小时内)进行; 对于油漆、涂料、环氧树脂等其他聚酯性涂料,则要在养护2-3周后才能进行。 有的更加严格的,会建议使用者先使用3%-5%的盐酸溶液清洗工作面,再用水冲净,晾干后进行涂饰。 我想是不是因为之前的养护不到引起的。
是不是看什么样的装饰层?一般的要求如下: 对于灰泥性材料在初凝后(24-48小时内)进行; 对于油漆、涂料、环氧树脂等其他聚酯性涂料,则要在养护2-3周后才能进行。 有的更加严格的,会建议使用者先使用3%-5%的盐酸溶液清洗工作面,再用水冲净,晾干后进行涂饰。 我想是不是因为之前的养护不到引起的。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-09-29 #3 渗透结晶是要特别注意养护的,否则不仅是强度受影响,渗透性、抗渗性也受影响的
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2007-12-03 #5 如果大家觉得这个问题确实很严重,可以争取修订标准-
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-12-04 #6 这个标准是应该改了,检测方法太不科学了 大家谁牵个头,向制定单位提提建议啊
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-04-03 #8 可惜我主要从事的检测不是这一块的,找个机会跟相关的领导提提,hoho