• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

渗透结晶 GB18445渗透结晶防水涂料粘结强度采用8字模是否合理?

如题
相信大家都有一个经验,在渗透结晶防水涂料上面,做其它的成膜性材料,用手一拉,就把渗透结晶拉掉了
虽然我没有测试渗透结晶的拉伸粘结强度,但感觉是很低的
那么在很多工程中作为隐藏工程,这么低的粘结强度合理吗?(粘结强度应该在0.5以下,可能会更低)
例如在地下室,渗透结晶做完以后,很多墙面还要抹灰,这很容易形成隐患

大家都在宣传渗透结晶多么神奇,我感觉这种材料的功能性还好,但标准指标应该注意一下
 
是不是看什么样的装饰层?一般的要求如下:
对于灰泥性材料在初凝后(24-48小时内)进行;
对于油漆、涂料、环氧树脂等其他聚酯性涂料,则要在养护2-3周后才能进行。
有的更加严格的,会建议使用者先使用3%-5%的盐酸溶液清洗工作面,再用水冲净,晾干后进行涂饰。

我想是不是因为之前的养护不到引起的。
 
我个人认为不太合理,我作过无数次这方面的实验
 
应该改了,统一点的好,比如和腻子一样的模就ok了
 
后退
顶部