• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

看一下图片,还有排队买房的想法吗?质量差到难以相信眼睛

点贴不是错,关键是质量啊。从图中破坏情况来看,破坏处位于粘结剂的粘结层内,一句话:质量不照啊!!!!
没做过外保温,不懂施工,点贴的话,在我来看保温层与基层的粘接面积过小,存在大面积处在悬空状态,粘接点强度不够就更容易整块掉。
 
没做过外保温,不懂施工,点贴的话,在我来看保温层与基层的粘接面积过小,存在大面积处在悬空状态,粘接点强度不够就更容易整块掉。
非常同意你的观点,在做外保温时还是别用点贴法了,毕竟在外墙,安全第一,质量更是不可掉以轻心啊!!!
 
用不用锚栓不是本问题的关键
关键是砂浆的质量肯定是不合格,施工工法也不是标准规范,不仅仅是这一块出问题,看墙面的大体感觉,就是质量非常差的产品,整个外观都不平,可以看到板子的接缝,估计用的是树脂胶粉或者胶粉的用量比较低比较差,否则这么严重的问题不应该出来的
即便是用树脂胶粉,只要质量稳定,也不应该出现这么严重的事情

顺便看到了开发商的公告,说是切开了后遇上大风了,看这个破坏面,完全是胡扯
 
点框粘或条粘是最合理施工方式!聚苯板没有框的砂浆约束,风、水的破坏是很厉害的!
以前做过挺多的负风压的计算,对于这种不是瓷砖的面来说,eps板系统是完全安全可靠的
像这个工程出的问题,是非常极端的,极端到工程还没有交房就掉下来了,说明材料商的现场管理和工程监理是多么不到位,本来都是不应该发生的问题
 
你们在山东,有没有跟踪一下他们的修补
看一下如何修补的,有没有后疑症
有空过去看看!
前几年济南工地岩棉板脱落,最后找的我们公司进行的修补!好像当时山东岩棉薄抹灰系统备案就2家,打电话找的我!
 
后退
顶部