L litaisheng 实名认证会员 新人进步徽章 注册 2015-03-18 帖子 124 反馈 4 积分 474 QQ 625134493 2016-03-30 #1 水泥200 砂子40-140 700 重钙150 纤维素(易来泰10w) 0.25 淀粉醚 0.05 做找平掉粉,大神帮分析一下可能原因
历史的尘埃 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2014-01-05 帖子 118 反馈 46 积分 806 QQ 578523152 2016-03-30 #2 必须掉粉掉砂呀,你那纤维素加了和不加有什么区别,完全达不到给予水泥保水养护的条件,当做抹面砂浆用,水泥量又这么少,完全没有强度可言
L litaisheng 实名认证会员 新人进步徽章 注册 2015-03-18 帖子 124 反馈 4 积分 474 QQ 625134493 2016-03-30 #3 历史的尘埃 发表: 必须掉粉掉砂呀,你那纤维素加了和不加有什么区别,完全达不到给予水泥保水养护的条件,当做抹面砂浆用,水泥量又这么少,完全没有强度可言 点击展开... 那要加到多少可以
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-03-30 #4 在什么基层上找平?纤维素醚掺量太低,看什么基层啦,掺量最少也得1公斤啊! 加气块找平,掺量2公斤及以上啦! 淀粉醚没必要加!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-03-30 #5 找平完以后是粘板吗?那拉拔强度不够!水泥量要提高!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-03-30 #6 还得看施工厚度,不同的厚度保水要求不一样,2mm左右的,羟丙掺量3公斤左右;2-5mm的,羟丙掺量2公斤左右;5mm以上的,掺量1-1.5公斤。 配方优化需加灰木素或聚丙烯纤维抗裂!太厚的话,建议加网格布!
还得看施工厚度,不同的厚度保水要求不一样,2mm左右的,羟丙掺量3公斤左右;2-5mm的,羟丙掺量2公斤左右;5mm以上的,掺量1-1.5公斤。 配方优化需加灰木素或聚丙烯纤维抗裂!太厚的话,建议加网格布!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2016-03-31 #7 首先你的找平砂浆,是地面还是墙面 注意砂子的级配,水泥含量有点低了,适量粉煤灰代替 纤维素有点少,你这个掺量不如不加
L litaisheng 实名认证会员 新人进步徽章 注册 2015-03-18 帖子 124 反馈 4 积分 474 QQ 625134493 2016-03-31 #8 wbt1974 发表: 找平完以后是粘板吗?那拉拔强度不够!水泥量要提高 点击展开... 耀阳 发表: 首先你的找平砂浆,是地面还是墙面 注意砂子的级配,水泥含量有点低了,适量粉煤灰代替 纤维素有点少,你这个掺量不如不加 点击展开... 墙面的,基层是加气砖的,水泥实际加到250的,砂子比较粗
wbt1974 发表: 找平完以后是粘板吗?那拉拔强度不够!水泥量要提高 点击展开... 耀阳 发表: 首先你的找平砂浆,是地面还是墙面 注意砂子的级配,水泥含量有点低了,适量粉煤灰代替 纤维素有点少,你这个掺量不如不加 点击展开... 墙面的,基层是加气砖的,水泥实际加到250的,砂子比较粗
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2016-03-31 #9 加气砖你用这个产品,质量不好达标的,楼上都说了啊 个人有两个建议: 一个建议是界面处理,后砂浆抹灰 二是选用质量好些砂浆
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-04-01 #10 litaisheng 发表: 墙面的,基层是加气砖的,水泥实际加到250的,砂子比较粗 点击展开... 加气块抹灰,还敢这么干?楼上的方案可以考虑!如不想再界面处理,根据抹灰厚度,那直接将羟丙掺量提高!必要时还需喷水养护!
litaisheng 发表: 墙面的,基层是加气砖的,水泥实际加到250的,砂子比较粗 点击展开... 加气块抹灰,还敢这么干?楼上的方案可以考虑!如不想再界面处理,根据抹灰厚度,那直接将羟丙掺量提高!必要时还需喷水养护!