试验员
从配方来看,你纤维素不要用粘度太高的,用10万粘的,可以了,粘度太高了,会影响的我最近生产了20吨机喷砂浆,用于内墙抹灰,配合比为水泥:130 ,粉煤灰:80,级配良好的天然河北砂:790,河北志诚产的;HPMC:0.4 引气剂:0.04,但是到工地后一喷就堵管,砂子的级配为
筛孔 分计筛余 累计筛余
4.75 0 0
2.36 7.9 7.9
1.18 18.1 26
0.6 37.3 63.3
0.3 16 79.3
0.15 14 93.3
0.075 3 96.3
底 3.6 99.9
请各位给我看一下,哪儿出错了?拜求宝贵意见!!!