我最近生产了20吨机喷砂浆,用于内墙抹灰,配合比为水泥:130 ,粉煤灰:80,级配良好的天然河北砂:790,河北志诚产的;HPMC:0.4 引气剂:0.04,但是到工地后一喷就堵管,砂子的级配为
筛孔 分计筛余 累计筛余
4.75 0 0
2.36 7.9 7.9
1.18 18.1 26
0.6 37.3 63.3
0.3 16 79.3
0.15 14 93.3
0.075 3 96.3
底 3.6 99.9
请各位给我看一下,哪儿出错了?拜求宝贵意见!!!
 
单从数据上看不出问题,具体的原材料规格不一样不好确定,初步估计是HPMC多了?
 
配比上看,没有什么问题。把引气剂换成润滑剂试试,另外机喷砂浆保水率95%左右一般没问题,你的能达到多少?采用手挤法试试砂浆的泵送性怎么样。机喷施工需要人、机、料完美配合才行,堵管不一定就是原料问题,是不是工人没有安照规范施工或者设备问题等等都是导致机施无法进行的原因。
 
与喷浆机性能有关系,活塞泵系列建议合适保水,偏大的流动性(加水量偏大点)。螺旋泵偏大保水,偏低的流动性(加水量偏低),严禁泌水。
HPMC分子量别太大,太多,否则砂浆偏粘,流动阻力大,当前面的砂浆流不动时,后面的砂浆在高压力的作用下基本上严重泌水了。
使用前,先润管。
砂浆搅拌需均匀。
 
喷浆泵是意大利德邦索的迷你泵,但是现场反应是机喷料沉淀过快,而且开放时间太短,这儿刚喷上就得赶快收面,要不就会很硬,砂子是级配良好的天然河北砂,我一直怀疑是不是里面的0.15一下的粉太少了,保水我在实验室做96.4,湿密度是1780。现场是移动筒仓放出来直接放到喷浆泵里面,但是从喷浆泵里走不到管子里就堵了,求各位大仙指点一下!
 
进喷浆崩之前的砂浆有没有测试?有可能砂浆在运输过程中发生了偏析,配比发生了变化,偏析主要发生在从储仓放料到罐车和罐车气动输送到筒仓的过程中,我以前做过和这个配比比较相近的,泵送没有问题。
 
今天喷浆泵厂家也来人了,我又拌了一吨的机喷砂浆,不过把原材料换了,换成三种不同的砂子混合而成,纤维素醚的掺量调整为0.45,引气剂为0.06,还是人工拌合的,喷是勉强喷出来了,就是工人反应开放时间不够,厂家建议我降低纤维素醚的掺量,建议我降低到0.25,各位大仙,你们觉得呢?我初步是这样想的,纤维素醚降低到0.25我担心保水效果达不到了,毕竟现在是高温季节,我只能降低到0.35,各位看意见如何,
 
还有一个最让我头疼的问题就是我现在是在厂里自己试着喷的,假如车运到工地,还是喷不出来怎么办?现在就是运输过程和往筒仓里打料的时候发生的离析现象无法解决,各位大仙指点一下,有没有什么好的方法解决运输过程和打料过程中的离析!
而且今天工地的工人回来后给我反应就是工地的实际情况是一开始拌合的砂浆如果用人工抹灰挺好用,但是后来人抹灰越抹越粘,一开始不粘抹刀,后来粘度大了,开始粘刀了,我分析是离析了,头疼死我了,
 
hpmc是河北志诚的20万粘度的,厂里的烘干设备是江苏天沃,筒仓是河北柯力,喷浆泵是意大利德邦索。
 
楼上的,我和你看法一样,用个小试模做保水,很难让人信服,我不太认同,测分层度是比较好的一项实验方式。分层度越小,保水越好
 
喷浆泵是意大利德邦索的迷你泵,但是现场反应是机喷料沉淀过快,而且开放时间太短,这儿刚喷上就得赶快收面,要不就会很硬,砂子是级配良好的天然河北砂,我一直怀疑是不是里面的0.15一下的粉太少了,保水我在实验室做96.4,湿密度是1780。现场是移动筒仓放出来直接放到喷浆泵里面,但是从喷浆泵里走不到管子里就堵了,求各位大仙指点一下!


“从喷浆泵里走不到管子里就堵了”是不是离析很严重?
否则开放时间也不应该这么短吧?
 
喷上墙干的块你可以增加一点粉料;纤维素醚换一种或者用低一点粘度的,用量也要降一降;可以用一点淀粉醚;粗砂量可以视情况降低一点,因为你喷上墙后,这些粗砂都会反弹成落地灰;搅拌完的砂浆可以用手捏挤看看砂浆从指缝流出后,手心里还有没有砂,要是有砂,那可能(只是可能,不是一定,国产设备对砂浆容忍度要高一些,进口设备通常比较娇贵)会堵。还有你引气剂是那种类型的?
 
