喷浆泵是意大利德邦索的迷你泵,但是现场反应是机喷料沉淀过快,而且开放时间太短,这儿刚喷上就得赶快收面,要不就会很硬,砂子是级配良好的天然河北砂,我一直怀疑是不是里面的0.15一下的粉太少了,保水我在实验室做96.4,湿密度是1780。现场是移动筒仓放出来直接放到喷浆泵里面,但是从喷浆泵里走不到管子里就堵了,求各位大仙指点一下!
我最近生产了20吨机喷砂浆,用于内墙抹灰,配合比为水泥:130 ,粉煤灰:80,级配良好的天然河北砂:790,河北志诚产的;HPMC:0.4 引气剂:0.04,但是到工地后一喷就堵管,砂子的级配为
筛孔 分计筛余 累计筛余
4.75 0 0
2.36 7.9 7.9
1.18 18.1 26
0.6 37.3 63.3
0.3 16 79.3
0.15 14 93.3
0.075 3 96.3
底 3.6 99.9
请各位给我看一下,哪儿出错了?拜求宝贵意见!!!
纤维素醚有问题,我最近生产了20吨机喷砂浆,用于内墙抹灰,配合比为水泥:130 ,粉煤灰:80,级配良好的天然河北砂:790,河北志诚产的;HPMC:0.4 引气剂:0.04,但是到工地后一喷就堵管,砂子的级配为
筛孔 分计筛余 累计筛余
4.75 0 0
2.36 7.9 7.9
1.18 18.1 26
0.6 37.3 63.3
0.3 16 79.3
0.15 14 93.3
0.075 3 96.3
底 3.6 99.9
请各位给我看一下,哪儿出错了?拜求宝贵意见!!!