EPS/XPS 抗裂砂浆抹完后立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。

20120319

试验员
注册
2013-06-13
帖子
193
反馈
5
积分
474
今天见一个工地保温层外面抹抗裂砂浆加网格布,抗裂砂浆抹完后,立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。施工师傅说这样更平滑,这种做法合理吗?加水来回抹,不会泛碱?
 
理论上肯定不合理,可能的危害是胶粉成膜物随水迁移至砂浆表层,导致粘结强度降低,再有就是你说的可能引起泛碱,但个人认为泛碱不是问题,影响强度导致的潜在质量隐患才是关键。
这么做的原因很可能是:砂浆保水、基层温度、基层吸水、日照、气温等相互作用,导致砂浆不易收平。
解决办法:适量多加些水,使砂浆略微稀一点;阳光直射墙面下,施工前适当喷洒基面,一是降温一是润湿;吊篮上适当安装遮阳布;前后配合,一人上料一人挂网收平。
 
今天见一个工地保温层外面抹抗裂砂浆加网格布,抗裂砂浆抹完后,立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。施工师傅说这样更平滑,这种做法合理吗?加水来回抹,不会泛碱?
有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂
技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的
 
有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂
技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的
在工地上谈原则,他们会认为是国际玩笑,郁闷死了!产品的用法也讲过,对方直接说:照你这么的说法,我这活没法干了。
 