2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2015-05-21 #1 今天见一个工地保温层外面抹抗裂砂浆加网格布,抗裂砂浆抹完后,立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。施工师傅说这样更平滑,这种做法合理吗?加水来回抹,不会泛碱?
Q quanxing1575 试验员 注册 2007-04-20 帖子 132 反馈 21 积分 181 2015-05-22 #2 理论上肯定不合理,可能的危害是胶粉成膜物随水迁移至砂浆表层,导致粘结强度降低,再有就是你说的可能引起泛碱,但个人认为泛碱不是问题,影响强度导致的潜在质量隐患才是关键。 这么做的原因很可能是:砂浆保水、基层温度、基层吸水、日照、气温等相互作用,导致砂浆不易收平。 解决办法:适量多加些水,使砂浆略微稀一点;阳光直射墙面下,施工前适当喷洒基面,一是降温一是润湿;吊篮上适当安装遮阳布;前后配合,一人上料一人挂网收平。
理论上肯定不合理,可能的危害是胶粉成膜物随水迁移至砂浆表层,导致粘结强度降低,再有就是你说的可能引起泛碱,但个人认为泛碱不是问题,影响强度导致的潜在质量隐患才是关键。 这么做的原因很可能是:砂浆保水、基层温度、基层吸水、日照、气温等相互作用,导致砂浆不易收平。 解决办法:适量多加些水,使砂浆略微稀一点;阳光直射墙面下,施工前适当喷洒基面,一是降温一是润湿;吊篮上适当安装遮阳布;前后配合,一人上料一人挂网收平。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2015-05-22 #3 这个是工地常规做法,都是这样的。只要产品性能合格,没啥问题的。泛碱有时候会 有,但没有人管的。只要强度高,不开裂就行。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2015-09-14 #4 20120319 发表: 今天见一个工地保温层外面抹抗裂砂浆加网格布,抗裂砂浆抹完后,立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。施工师傅说这样更平滑,这种做法合理吗?加水来回抹,不会泛碱? 点击展开... 有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂 技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的
20120319 发表: 今天见一个工地保温层外面抹抗裂砂浆加网格布,抗裂砂浆抹完后,立马用辊子沾水滚一遍,再用抹子抹平。施工师傅说这样更平滑,这种做法合理吗?加水来回抹,不会泛碱? 点击展开... 有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂 技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2015-09-14 #5 俺也不赞成这么搞 以前公司老总拒绝这么搞,会出质量问题啊
2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2015-09-15 #6 凯旋 发表: 有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂 技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的 点击展开... 在工地上谈原则,他们会认为是国际玩笑,郁闷死了!产品的用法也讲过,对方直接说:照你这么的说法,我这活没法干了。
凯旋 发表: 有这么做的,要严格禁止的,这种做法后期非常容易开裂 技术类人员建议对此类问题一定要坚持原则,坏习惯都是惯出来的 点击展开... 在工地上谈原则,他们会认为是国际玩笑,郁闷死了!产品的用法也讲过,对方直接说:照你这么的说法,我这活没法干了。