EPS/XPS 抗裂砂浆太黏,怎么解决?

并不是越粘越好,但现在工人还一些工地人员,就认越粘越好越牢固,加点触变剂吧,其它不用动
 
"swlive 发表:
工地现在遇到这样一个问题
抗裂砂浆太黏,工人施工的时候,上墙粘不住钢丝网,本来施工程序应该是抹俩遍抗裂砂浆,但是工人懒啊。。。想一次性完事,抹一遍又不能成型。所以加了一些沙子和水泥,这样才能解决问题。
像这样,我是否要改变配方,去掉重钙?
大家帮我想想办法,谢谢
钢丝网的抗裂砂浆施工不好施工的原因很多种,先说下施工因素:第一不能一味的去适应工人,他想怎么干就怎么干那是不行的,要不还要编写施工规程做什么呢,可以有一些变动但是不能太大,配比要接近准确如加水量;现在是必须不允许加入水泥沙子的(除非是双组份的)干粉砂浆就是干粉砂浆,加水搅拌即可,你一旦加入水泥沙子那么你砂浆的质量是没有办法保证的,如加入水泥会引起强度过高,开裂降低防水效果,加入沙子降低强度等等,还有好多相信大家都知道在此我就不多说了。再说下你的材料配方问题:做钢丝网的抗裂砂浆不能用作网布的抗裂砂浆,这个很简单网布抗裂砂浆要求抹灰厚度只有3--5mm,而钢网抗裂大部分在1.5cm以上,样就增加了抗裂砂浆的厚度如果还沿用网布抗裂砂浆就会引起过粘,粘刀,甚至还会引起强度不够等等,那么你就要对你的钢网抗裂砂浆的配方做一下调整,主要是调整柔沙子的添加量和级配,就是说40--70目,20--40目,10--20目,的沙子都要有一部分的,(因为大部分是网布砂浆的沙子是50--100目的),这样会改变施工效果,增加砂浆强度,解决部分粘刀(粘刀正常,过于粘刀就不正常了)。个人建议大的配方还要你的技术人员自己去定(如胶粉、mc等)个人建议mc用10万黏度,国产的在1.5--2kg,进口的1kg左右。希望对你有用
 
你们没见过总包拿抗裂砂浆(挂网的那种),加点砂后粉墙的??我是常见,很多门窗洞口都是这么粉的!
 
"真男人 发表:
你们没见过总包拿抗裂砂浆(挂网的那种),加点砂后粉墙的??我是常见,很多门窗洞口都是这么粉的!
成本高点吧,不过施工性应该很好
 