各位指导下 保温砂浆

pippo9383

见习生
注册
2014-09-21
帖子
47
反馈
4
积分
86
水泥 425 350公斤
灰钙 200公斤
粉煤灰 100公斤 二级
纤维素醚 3公斤 15W
胶粉 12公斤
珍珠岩 400公斤 30-50目
聚丙短细纤维 2公斤



请各位 指正下 谢谢啦 !
 
这个应该是按标准做的,干密度和导热系数应该可行。施工性和强度可能欠缺。
 
现在的配方有什么问题啊??
 
施工性怎么样?一次批抹厚度如何?强度?开裂性??
 
?施工性能不错 最大的问题是 想用细沙 代替 粉煤灰 可行? 粉煤灰储存性太差
 
?施工性能不错 最大的问题是 想用细沙 代替 粉煤灰 可行? 粉煤灰储存性太差
粉煤灰换砂子原因是强度低吗?还是粉煤灰不好贮存??用的袋装粉煤灰??如果是粉煤灰不好采购、不好贮存??可用重钙代替!!
 
加砂子,干密度就超标了!料的出方数反而少了,湿密度增大,容易滑坠,一次抹灰厚度较薄了!!
 
粉煤灰换砂子原因是强度低吗?还是粉煤灰不好贮存??用的袋装粉煤灰??如果是粉煤灰不好采购、不好贮存??可用重钙代替!!
没找到袋装的粉煤灰卖,都是散装的 比较难储存。
 
我在保温浆料里一般不采用胶粉,性价比有差。
施工性能也差
 
加我QQ吧,注明是你?
城市-公司/个人-贵姓
 
后退