行 行楷篆隶草 配方师 原创先锋徽章 后起之秀 武林高手 注册 2014-04-05 帖子 211 反馈 132 积分 1,505 2015-01-05 #1 有个客户想咨询地暖系统上面做铺贴瓷砖的施工工艺。不太敢肯定的回答。有没有哪位专家在这方面在行的,还望指点一下。 自己的一个大体思路是:底层找平后做一层保温隔热膜(3-5mm厚),然后铺设电热膜(0.7mm,针对这种产品,并非地暖线管类),再做一层防水无纺布(0.4-0.6mm),然后铺设防压钢丝网(钢丝网和无纺布等的衔接处用防水材料处理,钢丝网上薄刷一层K11防水)。再此之上用瓷砖胶或者地砖胶铺贴瓷砖。。 不知道这样的施工过程和方案可行性怎么样?不对之处,还望指教,在此谢过!
有个客户想咨询地暖系统上面做铺贴瓷砖的施工工艺。不太敢肯定的回答。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2015-01-05 #2 电热膜的没有做过 地暖铺瓷砖或者复合地板做法比较多,主要就是要尽量防止空鼓及开裂,翘起的问题 你的这个做法,电热膜与瓷砖之间总厚度没有多少啊,最厚也就也就是1cm之内吧,这么薄,瓷砖贴不住啊,很容易翘啊。粘结剂可以用双组分柔性的 电辐射用地板应该更好吧 没有这么做过,随便说说,不对请指正
电热膜的没有做过 地暖铺瓷砖或者复合地板做法比较多,主要就是要尽量防止空鼓及开裂,翘起的问题 你的这个做法,电热膜与瓷砖之间总厚度没有多少啊,最厚也就也就是1cm之内吧,这么薄,瓷砖贴不住啊,很容易翘啊。粘结剂可以用双组分柔性的 电辐射用地板应该更好吧 没有这么做过,随便说说,不对请指正
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2015-01-05 #3 呼市做法:保温板+反热膜+采暖管+厚层细石混凝土+砂浆找平+瓷砖
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2015-01-05 #4 耀阳 发表: 呼市做法:保温板+反热膜+采暖管+厚层细石混凝土+砂浆找平+瓷砖 点击展开... 这是可以的 有一层细石混凝土就可以了
行 行楷篆隶草 配方师 原创先锋徽章 后起之秀 武林高手 注册 2014-04-05 帖子 211 反馈 132 积分 1,505 2015-01-05 #5 耀阳 发表: 呼市做法:保温板+反热膜+采暖管+厚层细石混凝土+砂浆找平+瓷砖 点击展开... 凯旋 发表: 这是可以的 有一层细石混凝土就可以了 点击展开... 嗯,确实感觉地板要好很多,只是客户想贴砖,才让我们给个方案。以前没做过这种,就觉得该多接触一下。 您的意思就是再做一次厚层细石混凝土保护层。然后在上面用瓷砖、地砖胶粘贴就可以了吧?做到大概多厚能够既传热良好,又能保证瓷砖粘贴和室内承载啊? 我上面打漏了一句,我在钢丝网上面也要做砂石找平层,但是最初的想法没做多厚,怕没有良好的传热效果。 双组份瓷砖胶我们现在没有生产,只能使用柔韧性相对好一些的了。留微缝应该没问题吧?
耀阳 发表: 呼市做法:保温板+反热膜+采暖管+厚层细石混凝土+砂浆找平+瓷砖 点击展开... 凯旋 发表: 这是可以的 有一层细石混凝土就可以了 点击展开... 嗯,确实感觉地板要好很多,只是客户想贴砖,才让我们给个方案。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2015-01-05 #6 电辐射的用细石混凝土估计比较麻烦,因为受波长影响,传热的距离非常短,所以管道的比较适用用混凝土 没有太好的建议啊,毕竟是没有亲自做过