有个客户想咨询地暖系统上面做铺贴瓷砖的施工工艺。不太敢肯定的回答。有没有哪位专家在这方面在行的,还望指点一下。
自己的一个大体思路是:底层找平后做一层保温隔热膜(3-5mm厚),然后铺设电热膜(0.7mm,针对这种产品,并非地暖线管类),再做一层防水无纺布(0.4-0.6mm),然后铺设防压钢丝网(钢丝网和无纺布等的衔接处用防水材料处理,钢丝网上薄刷一层K11防水)。再此之上用瓷砖胶或者地砖胶铺贴瓷砖。。
不知道这样的施工过程和方案可行性怎么样?不对之处,还望指教,在此谢过!
 
电热膜的没有做过
地暖铺瓷砖或者复合地板做法比较多,主要就是要尽量防止空鼓及开裂,翘起的问题
你的这个做法,电热膜与瓷砖之间总厚度没有多少啊,最厚也就也就是1cm之内吧,这么薄,瓷砖贴不住啊,很容易翘啊。粘结剂可以用双组分柔性的
电辐射用地板应该更好吧

没有这么做过,随便说说,不对请指正
 
呼市做法:保温板+反热膜+采暖管+厚层细石混凝土+砂浆找平+瓷砖
这是可以的
有一层细石混凝土就可以了
嗯,确实感觉地板要好很多,只是客户想贴砖,才让我们给个方案。以前没做过这种,就觉得该多接触一下。
您的意思就是再做一次厚层细石混凝土保护层。然后在上面用瓷砖、地砖胶粘贴就可以了吧?做到大概多厚能够既传热良好,又能保证瓷砖粘贴和室内承载啊?
我上面打漏了一句,我在钢丝网上面也要做砂石找平层,但是最初的想法没做多厚,怕没有良好的传热效果。
双组份瓷砖胶我们现在没有生产,只能使用柔韧性相对好一些的了。留微缝应该没问题吧?
 