填缝剂泛碱通病的解决途径

"诺基亚E72I 发表:
如果用草酸后,可以用瓦克的有机硅1001进行稀释,然后做面层防护,这样能弥补一些。不过从根本上来说的话,可以用瓦克的69051或者powder d 用1.5-3公斤掺到勾缝剂中,不过该产品憎水性强,在搅拌的时候需要时间很长。另外可以用8031胶粉
在填缝剂中加有机硅防水剂,没有太好的抗泛碱效果的,不管是powderD还是8031、8034,没有太好的效果。指望胶粉聚合物来防泛碱,不会根本上解决问题
抗泛碱,无非两种思路,一种是降低碱的产生,另外就是阻止碱出来,不要泛出来
降低碱的生产,对配方要求高一些,配方调整大,胶凝材料的选择及匹配麻烦一些
封闭主要就是施工工法了,施工后用防水剂封闭,不要让水渗透到里面去
 
"红楼宝玉 发表:
选材重要

主要是水泥选用的不恰当。我曾作过实验,低碱水泥与中碱水泥差别太大了。另外就是配方中憎水剂的配伍不合理
您的意思是憎水剂加的多了吗
 
如果这样的话,可以降低水泥的掺量,适当增加粉煤灰来进行替代,减少水泥水化反应中的碱渗出。
 
我加了点高铝水泥,不过我感觉返碱问题是多方面产生的,在闷热的夏季,反复下雨,用什么填缝剂都没用。
 
填缝剂反碱 世界难题
曾听说用环氧填缝剂 100%不反碱 不过价格听了心都凉了 30000-50000/吨
只是听说没有试验过
 
首先应该是把握基面的含水量
然后,可以试试偏高岭土和ERA搭配 减少自身含碱量
最后,如果可以的话,在做完后,喷一遍防水剂吧。
 
"红楼宝玉 发表:
选材重要

主要是水泥选用的不恰当。我曾作过实验,低碱水泥与中碱水泥差别太大了。另外就是配方中憎水剂的配伍不合理
请教低碱水泥去那买?
 
我想应该就和施工有关,瓷砖粘完过24小时再填缝,填缝后12小时完全固化就应该没问题了
 
泛碱产生的两个主要因素:大量水分、碱性物质。 水分是携带泛碱的运输者。
 
外墙去碱的话、请大家多多关注客林去碱剂、:p-
 
用非水泥基的配方,本身自然就不返碱了;
但很多人只注意填缝剂本身返碱 ,而忽视了整个系统的返碱,其实造成外墙返碱的并不主要是填缝剂,而是填缝剂下面的粘结层和找平层,它们才是碱性物质的主要来源;
你可以仔细看看返碱严重的地方,要么是有孔,要么是有裂缝,里面的碱就随着雨水渗到表面。
就算填缝剂不返碱,但只要你有空隙,或出现裂缝,基底的碱必然会渗出来,所以返碱是整个系统的,而不仅仅是填缝剂。
 
怎么返碱的问题这样多?把公司的秘密说出来...你们去找找哪个姓王的老板。。做抑制返碱材料的..效果真的很好.牌子我不是很清楚.抱歉电话我也不知道.黄色的包装的.价格好像说比较贵。只能给你们提供这样点资料了。希望对你们有用..
 
"乳胶粉卖家 发表:
可以试用下日本合成化学的2077P、2072P这两种乳胶粉。这是专门针对填缝,防水用的。
2077P耐水一般
 
"南京斯泰宝小张 发表:
魂都要气出来了,别人发产品都不删,我说句话就有人删,气。。。
论坛有很多贴子,有很多贴子是处理不对位的,如果您有什么疑义,请点击帖子下方的“举报”按钮
 
"frank 发表:
怎么治本?目前总包以此为理由一分钱都不付。后面他们改用曹扬的,也差不多,有明显返碱。只是整体比我们的要黑一些,不是很明显。
找最便宜的色拉油,薄薄的抹一遍,要做到只见油光不见油,总之越薄越好,两三年之内不会再返碱了,当然这只是治标不治本的方法,要想治本还得在配方和材料上下功夫
 
"诺基亚E72I 发表:
如果用草酸后,可以用瓦克的有机硅1001进行稀释,然后做面层防护,这样能弥补一些。不过从根本上来说的话,可以用瓦克的69051或者powder d 用1.5-3公斤掺到勾缝剂中,不过该产品憎水性强,在搅拌的时候需要时间很长。另外可以用8031胶粉
powder d还是别用了,施工性不好,在工地搅拌时水在灰上来回滚,就是没法拌合到一起,工人不明白就会瞎吵吵了。
 