L larcsakura 见习生 注册 2014-06-09 帖子 1 反馈 2 积分 7 QQ 10337823 2014-06-13 #1 我家是今年1月做的70平米电地暖,地暖找平是对方合作的一家公司,上周自流平师傅过来准备施工,发现卧室和书房出现了不同程度的大范围开裂,并且裂口拱起。 如图: 这个是书房 这个是主卧 今天地暖公司和地平公司都来现场看过了 地暖公司认为:地平找的太薄了,说这种情况很普遍,让我地板照样铺(我就纳闷了,难道自流平公司不想赚钱,能做不给我做!!!) 地平公司认为:本身电地暖就要比水地暖找的要薄,所以他们是正常施工,他们认为是地暖公司铺的保温板不平,导致后来地平开裂起跷跷板。 现在双方给我的解决方案 方案一:重新做地平,找平层加厚(但是我家主卧是单独做的ALC隔层,所以我一直担心承重问题,所以不想太做厚了) 方案二:将有开裂的位置全部打掉,把下面保温板拿掉,重新找平,就不担心保温板不平问题(但是保温板没有,电地暖岂不是往地面下导热,而且电缆本来是固定在保温板卡子上的,现在岂不是随便铺!!!) 找个靠谱专业的公司怎么这么难,请各位专业人士给点意见
我家是今年1月做的70平米电地暖,地暖找平是对方合作的一家公司,上周自流平师傅过来准备施工,发现卧室和书房出现了不同程度的大范围开裂,并且裂口拱起。 如图: 这个是书房 这个是主卧 今天地暖公司和地平公司都来现场看过了 地暖公司认为:地平找的太薄了,说这种情况很普遍,让我地板照样铺(我就纳闷了,难道自流平公司不想赚钱,能做不给我做!!!) 地平公司认为:本身电地暖就要比水地暖找的要薄,所以他们是正常施工,他们认为是地暖公司铺的保温板不平,导致后来地平开裂起跷跷板。 现在双方给我的解决方案 方案一:重新做地平,找平层加厚(但是我家主卧是单独做的ALC隔层,所以我一直担心承重问题,所以不想太做厚了) 方案二:将有开裂的位置全部打掉,把下面保温板拿掉,重新找平,就不担心保温板不平问题(但是保温板没有,电地暖岂不是往地面下导热,而且电缆本来是固定在保温板卡子上的,现在岂不是随便铺!!!) 找个靠谱专业的公司怎么这么难,请各位专业人士给点意见
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2014-07-26 #2 larcsakura 发表: 找个靠谱专业的公司怎么这么难,请各位专业人士给点意见 点击展开... 自流平水泥做地暖并不怎么合适的 目前还没有使用就开裂,的确是有点说不过去,看图片,应该是下面空鼓了,并且自流平的强度有点偏高 在早期,自流平空鼓是不应该的,所以建议你揭开,看一下空鼓的状态,如果比较多,就要求自流平施工队返工 地暖做自流平,后期会开裂的,自流平的矿相随温度及湿度的变化很大,非常容易开裂,并不是合适的选择
larcsakura 发表: 找个靠谱专业的公司怎么这么难,请各位专业人士给点意见 点击展开... 自流平水泥做地暖并不怎么合适的 目前还没有使用就开裂,的确是有点说不过去,看图片,应该是下面空鼓了,并且自流平的强度有点偏高 在早期,自流平空鼓是不应该的,所以建议你揭开,看一下空鼓的状态,如果比较多,就要求自流平施工队返工 地暖做自流平,后期会开裂的,自流平的矿相随温度及湿度的变化很大,非常容易开裂,并不是合适的选择
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2014-10-25 #4 他这个是自流平还没做,原来砂浆找平的地面起鼓开裂了。最好是敲掉重来吧。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2014-10-25 #5 做厚些的找平材料,然后再地面装饰
W wuno1 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2006-11-12 帖子 49 反馈 25 积分 60 2014-11-13 #6 刚路过,估计你的问题早就解决了。 其实你遇到的问题是大多数客户都会遇到的问题。我的看法如下: 1)施工队伍要明确知道这是一个浮筑(/动)地面(floating floor)构造,底下是保温板(当然也要足够厚和一定的容重保证强度等性能),所以不能像粘结地面那样做的太薄,这一层砂浆(其实称Screed更合适)要承受我们日常的走动和家具等的荷载呢。也就是说需要一定的厚度和强度,是一个砂浆板。 2)无论多好的材料, 没有不收缩或者变形的,至少也会热胀冷缩。所以需要设缝,除非自流平是做在结构楼板上。设缝需要参考国内外的标准或者自家的经验,不详述了。 3)即使设缝,由于上下失水不一致,也可能导致边缘翘曲,需要养护,包括一些措施防止翘曲。 4)至于需不需要加钢筋网片或者其它增强材料,要看荷载情况和材料情况了。 5)我国的标准和材料研究在这方面还不太到位,基本上是材料明白材料,施工只管施工,其中的联系没人考虑。图集都不总是靠谱的。我们行业不是高大尚,缺乏ZF推动和专业人才。见笑了。目前地暖回填问题确实多,听说耐齐这方面做的多,听说而已,具体不清楚。 6)如果是浮铺木地板,平整度如果没有大问题,也就如此了,不太影响使用。如果不是浮铺,那就只能重新做了,但以上的问题仍需考虑。 以上陋见,难免挂一漏万,供参考。祝好运。
刚路过,估计你的问题早就解决了。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2015-09-06 #7 wuno1 发表: 刚路过,估计你的问题早就解决了。 点击展开... 的确是的 如果有架空就无所谓 地暖找平一直没有太好的办法,出了很多问题,瓷砖也会存在大量空鼓的问题
wuno1 发表: 刚路过,估计你的问题早就解决了。我 我是大田 见习生 注册 2022-05-28 帖子 19 反馈 1 积分 56 2022-08-02 #8 公司投资生产了地暖用电热膜。现在准备投资生产自流平保温砂浆,以替代聚氨酯保温板。原因是,保温板在重压下会变得密实,导致隔热保温性能下降,更要命的是,保温板消防等级不够。老板不接受石膏基自流平保温砂浆,原因是认为石膏耐水性能差。 有对水泥基自流平保温砂浆熟悉的吗?
公司投资生产了地暖用电热膜。现在准备投资生产自流平保温砂浆,以替代聚氨酯保温板。原因是,保温板在重压下会变得密实,导致隔热保温性能下降,更要命的是,保温板消防等级不够。老板不接受石膏基自流平保温砂浆,原因是认为石膏耐水性能差。 有对水泥基自流平保温砂浆熟悉的吗?