F fengyingjiaren 见习生 注册 2013-05-17 帖子 10 反馈 2 积分 26 QQ 460427532 2013-12-06 #1 请问孔道压浆剂的养护条件是不是一定需要湿养?
F fengyingjiaren 见习生 注册 2013-05-17 帖子 10 反馈 2 积分 26 QQ 460427532 2013-12-12 #5 乌龟在飞 发表: 必须水养,要不抗折强度肯定过不了 点击展开... 我看到新桥规上面说的是标准养护,但没有明确规定一定要水养。我们平时一般都是直接放在养护箱内的。
呆 呆什么呆 见习生 注册 2018-10-09 帖子 13 反馈 0 积分 32 2018-12-05 #7 开心工作 发表: 抗压好说,随便都能过,抗折在温度低的情况下,不养护不行。 点击展开... 为什么我水养护了 抗折强度也没有达到啊
呆 呆什么呆 见习生 注册 2018-10-09 帖子 13 反馈 0 积分 32 2018-12-05 #8 乌龟在飞 发表: 必须水养,要不抗折强度肯定过不了 点击展开... 为什么我水养护了 抗折强度也没有达到啊
L lxzyl 见习生 注册 2013-03-13 帖子 5 反馈 2 积分 397 QQ 16593027 2018-12-08 #9 抗折强度必须水里捞出来以后马上压,否则一脱水马上下降,下降幅度还很大。