F fengyingjiaren 见习生 注册 2013-05-17 帖子 10 反馈 2 积分 26 QQ 460427532 2013-12-06 #1 请问孔道压浆剂的养护条件是不是一定需要湿养?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2013-12-07 #2 不是很清楚,没有做过 大家发言吧
开心工作 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2013-05-17 帖子 167 反馈 27 积分 435 QQ 120674716 2013-12-09 #4 抗压好说,随便都能过,抗折在温度低的情况下,不养护不行。
F fengyingjiaren 见习生 注册 2013-05-17 帖子 10 反馈 2 积分 26 QQ 460427532 2013-12-12 #5 乌龟在飞 发表: 必须水养,要不抗折强度肯定过不了 点击展开... 我看到新桥规上面说的是标准养护,但没有明确规定一定要水养。我们平时一般都是直接放在养护箱内的。
乌 乌龟在飞 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2007-11-02 帖子 229 解答 1 反馈 14 积分 511 2014-01-09 #6 先把标准吃透,17671标准养护是水养
呆 呆什么呆 见习生 注册 2018-10-09 帖子 13 反馈 0 积分 32 2018-12-05 #7 开心工作 发表: 抗压好说,随便都能过,抗折在温度低的情况下,不养护不行。 点击展开... 为什么我水养护了 抗折强度也没有达到啊
呆 呆什么呆 见习生 注册 2018-10-09 帖子 13 反馈 0 积分 32 2018-12-05 #8 乌龟在飞 发表: 必须水养,要不抗折强度肯定过不了 点击展开... 为什么我水养护了 抗折强度也没有达到啊
L lxzyl 见习生 注册 2013-03-13 帖子 4 反馈 2 积分 357 QQ 16593027 2018-12-08 #9 抗折强度必须水里捞出来以后马上压,否则一脱水马上下降,下降幅度还很大。