关于自流平空鼓和泛白的问题

走哪都是灰

见习生
注册
2012-04-26
帖子
14
反馈
0
积分
41
QQ
35793897
前段时间自流平施工,大约到现在10天左右,开裂空鼓泛白
面积比较大,800平左右,出现问题的都是局部,某些地方比较好,没有一点问题
但是某些位置先是开裂,然后拿锤子一敲就下来,一片一片的,明显是空鼓,敲下来的上面还泛白
界面剂涂刷的很均匀,应该不是界面剂的问题,以前很少出现这个情况
大家帮忙讨论一下,看看可能是哪里出了问题
还有我们在北方,最近温度急剧下降
夏天的时候做的也有这个情况,不过不是每次施工都有
 
纳闷在产品配方一直没变,为什么有时候做的效果很好,有时候就出现这个情况,难道施工环境温度啥的真有这么大的关系??
 
水泥自流平 发表:
膨胀吧?我遇到过一次,地面非常潮湿基层极差的地下室做自流平,当时基层太差也做不了防水,赶工期没做防水,后来也发生你说的现象。
谢谢分析,不过这次施工的环境没有你说的那么恶劣,施工之前是干的,我们自己润湿后才上的界面剂,膨胀?估计不会,我怕是收缩引起的
开裂是小问题,空鼓就很严重了,谁来给分析下空鼓的事
 
耀阳 发表:
环境有差别,施工的问题。
有没有分割施工,面积太大了,封闭底漆呢?
谢谢讨论,没有分割施工,基层处理就是用水充分润湿后,滚刷几面界面剂,没有用底漆
简单说下大面积分割施工的步骤和注意事项呗
谢谢了
 
后退