耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-04-24 #2 我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料
matthew 见习生 注册 2013-04-14 帖子 13 反馈 0 积分 36 QQ 310182466 2013-04-24 #3 耀阳 发表: 我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料 点击展开... 推荐的0.03-0.04.可到按推荐的施工性有点差了,粘刀。引气减水材料?推荐一下啊。再谢
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2013-04-24 #4 墙上抹灰层下面的大气泡吗?是不是收光时感觉有气泡在里面串?
matthew 见习生 注册 2013-04-14 帖子 13 反馈 0 积分 36 QQ 310182466 2013-04-24 #5 阿杰 发表: 墙上抹灰层下面的大气泡吗?是不是收光时感觉有气泡在里面串? 点击展开... 是啊,收完半小时就出现空鼓了
無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-04 #7 各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急
大 大元通 见习生 新人进步徽章 注册 2012-05-22 帖子 71 反馈 4 积分 207 QQ 396445501 2015-06-18 #8 無求— 发表: 各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急 点击展开... 这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话 建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度 这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大
無求— 发表: 各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急 点击展开... 这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话 建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度 这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大
H huqiameng 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2011-04-07 帖子 91 反馈 12 积分 118 2015-06-19 #9 1.如果粘刀感很严重的话,可以少加一点引气剂来改善;纤维素的加量我认为还是可以的。 2.出现气泡的问题,首先要看施工基材是什么,如果是混凝土墙体,由于其不透气性,必然会产生一些气泡,这个是不可避免的,建议施工时多淋水,保持墙面湿润。如果是空心砌块,透气性就好一些,气泡透过去就会消破,减少空鼓现象的发生。 3.施工人员施工时用力一点,把气泡撵出,这样也可以一定程度上减少空鼓现象。 以上为个人见解,供参考吧。
1.如果粘刀感很严重的话,可以少加一点引气剂来改善;纤维素的加量我认为还是可以的。無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-19 #10 大元通 发表: 这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话 建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度 这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大 点击展开... 是的,就是因为那些空洞的原因,但是不知道应该怎么调整配比,现在工地自己加砂子就好了
大元通 发表: 这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话 建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度 这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大 点击展开... 是的,就是因为那些空洞的原因,但是不知道应该怎么调整配比,现在工地自己加砂子就好了
jiangbaoning 初级工程师 注册 2015-05-24 帖子 115 反馈 39 积分 139 2015-06-19 #11 耀阳 发表: 我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料 点击展开... 应该加到0.03%,用引气剂和减水剂一起配合使用是吗?加引气剂增加和易性,施工性,减少泌水但会降低砂浆强度,但再加入适当的减水剂就不会对强度有什么影响了是吗?
耀阳 发表: 我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料 点击展开... 应该加到0.03%,用引气剂和减水剂一起配合使用是吗?加引气剂增加和易性,施工性,减少泌水但会降低砂浆强度,但再加入适当的减水剂就不会对强度有什么影响了是吗?
O operatorgao 试验员 注册 2015-05-30 帖子 40 反馈 5 积分 68 QQ 43431930 2015-06-19 #12 引气剂都没有加哪儿来的气泡,一般都是施工的原因,不加引起应该施工性不好吧
Y youkowntoneed 配方师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2015-03-09 帖子 393 反馈 116 积分 2,072 QQ 378185124 2015-06-19 #13 jiangbaoning 发表: 应该加到0.03%,用引气剂和减水剂一起配合使用是吗?加引气剂增加和易性,施工性,减少泌水但会降低砂浆强度,但再加入适当的减水剂就不会对强度有什么影响了是吗? 点击展开... 总体来说砂浆的级配不合理
jiangbaoning 发表: 应该加到0.03%,用引气剂和减水剂一起配合使用是吗?加引气剂增加和易性,施工性,减少泌水但会降低砂浆强度,但再加入适当的减水剂就不会对强度有什么影响了是吗? 点击展开... 总体来说砂浆的级配不合理
张 张子合 见习生 注册 2016-09-25 帖子 7 反馈 0 积分 180 QQ 757003559 2019-11-07 #15 無求— 发表: 各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急 点击展开... 去工地看他抹灰墙面是混凝土剪力墙还是砌块墙,抹灰产生气泡基本上是混凝土墙面抹灰,拉毛覆盖率低混凝土墙面内部有空心气泡。抹灰之后就会鼓包产生气泡
無求— 发表: 各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急 点击展开... 去工地看他抹灰墙面是混凝土剪力墙还是砌块墙,抹灰产生气泡基本上是混凝土墙面抹灰,拉毛覆盖率低混凝土墙面内部有空心气泡。抹灰之后就会鼓包产生气泡