• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

HPMC用在普通抹灰砂浆里,上墙后半小时出现大气泡溢出,空鼓是怎么回事

matthew

见习生
注册
2013-04-14
帖子
13
反馈
0
积分
36
QQ
310182466
10w,用量0.02.需要加其他的小料吗,用什么呢,谢谢指教
 
耀阳 发表:
我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料
推荐的0.03-0.04.可到按推荐的施工性有点差了,粘刀。引气减水材料?推荐一下啊。再谢
 
阿杰 发表:
墙上抹灰层下面的大气泡吗?是不是收光时感觉有气泡在里面串?
是啊,收完半小时就出现空鼓了
 
各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急
 
各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急
这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话
建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度
这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大
 
1.如果粘刀感很严重的话,可以少加一点引气剂来改善;纤维素的加量我认为还是可以的。
2.出现气泡的问题,首先要看施工基材是什么,如果是混凝土墙体,由于其不透气性,必然会产生一些气泡,这个是不可避免的,建议施工时多淋水,保持墙面湿润。如果是空心砌块,透气性就好一些,气泡透过去就会消破,减少空鼓现象的发生。
3.施工人员施工时用力一点,把气泡撵出,这样也可以一定程度上减少空鼓现象。
以上为个人见解,供参考吧。
 
这个我也遇到过 首先看看 是不是普遍的是这样 如果不是 只有这个工地的话
建议去看看工地墙体基层的处理和光洁度
这个光洁度是指看看有没有小的坑洞或者混凝土浇筑时留下的气泡 这些影响都很大
是的,就是因为那些空洞的原因,但是不知道应该怎么调整配比,现在工地自己加砂子就好了
 
我觉得掺量少一些吧,还有适当考虑引气减水材料
应该加到0.03%,用引气剂和减水剂一起配合使用是吗?加引气剂增加和易性,施工性,减少泌水但会降低砂浆强度,但再加入适当的减水剂就不会对强度有什么影响了是吗?
 
引气剂都没有加哪儿来的气泡,一般都是施工的原因,不加引起应该施工性不好吧
 
各位前辈,最近我们一个工地出现抹灰砂浆产生气泡,工地界面砂浆是pva,和p.c32.5水泥。求原因,着急
去工地看他抹灰墙面是混凝土剪力墙还是砌块墙,抹灰产生气泡基本上是混凝土墙面抹灰,拉毛覆盖率低混凝土墙面内部有空心气泡。抹灰之后就会鼓包产生气泡
 