Z ztfgty 试验员 注册 2011-10-05 帖子 148 反馈 6 积分 302 2013-03-20 #1 如题,想做个样板,200多平方,3cm厚,4-6小时通车,由于较薄,所以想加些界面剂,初步想法就是在原有配合比上加些胶粉然后加大水灰比,问题是由于修补砂浆早强型的,而界面剂并没有那么早强,那通车以后,界面强度还没与很高,是不是还不如不用啊
如题,想做个样板,200多平方,3cm厚,4-6小时通车,由于较薄,所以想加些界面剂,初步想法就是在原有配合比上加些胶粉然后加大水灰比,问题是由于修补砂浆早强型的,而界面剂并没有那么早强,那通车以后,界面强度还没与很高,是不是还不如不用啊
luoqi3344 试验员 注册 2011-08-31 帖子 166 反馈 17 积分 186 QQ 616476779 2013-03-23 #2 3CM确实有点薄,界面剂的话,要早强也能达到,但是通车后后期质量不敢保证,毕竟太薄了,而且早强4-6小时,对界面剂的强度也会降低。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,120 解答 123 反馈 9,855 积分 70,208 2021-06-23 #3 luoqi3344 发表: 3CM确实有点薄,界面剂的话,要早强也能达到,但是通车后后期质量不敢保证,毕竟太薄了,而且早强4-6小时,对界面剂的强度也会降低。 点击展开... 早强,并且还不能后期强度倒缩,否则就如你所说,通车后就不好说了。
luoqi3344 发表: 3CM确实有点薄,界面剂的话,要早强也能达到,但是通车后后期质量不敢保证,毕竟太薄了,而且早强4-6小时,对界面剂的强度也会降低。 点击展开... 早强,并且还不能后期强度倒缩,否则就如你所说,通车后就不好说了。