• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

求教自流平做在地暖上

注册
2012-11-06
帖子
70
反馈
22
积分
104
QQ
1324144939
水泥基自流平能做在多高温度的地暖上,是否需要先做普通水泥找平层覆盖地暖再在找平层上做自流平?最佳施工方法是什么样的?
环氧自流平其透气性相比水泥基自流平更差,是否做在地暖上风险更大?环氧自流平做在地暖上的温度是多少为佳?
谢谢各位指教。
 
环氧是不可以做在地暖上的
环氧不仅是透气的问题,最怕水气,又没有形变能力
自流平水泥也建议做,因为自流平的膨胀率主要是依据水化产物中的钙矾石,钙矾石在不同的温度及湿度中,矿相会变化
所以水泥基自流平做在地暖上面,是肯定会开裂的
石膏基自流平是不错的选择
 
在实验室的数据是,50度烘箱对水泥自流平的收缩基本无影响。70度的烘箱温度会引起水泥自流平收缩急剧增加,后果比较严重。60度的试验没做过。
如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担?
用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已?
 
设想:425水泥:100
重钙:100
灰钙:150
沙:650
5044:25
的 基础配方可不可以
 
环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道
 
如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担?
用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已?
收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。
 
环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道
你们暖基面温度最高能有多高的,每个厂家的产品设计可能都有这不同的差异吧,你们的可以不一定我们的也可以。不知道有在暖基面做过水泥基自流平的没有?
 
收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。
这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。
 
我也是同样的问题困扰我,好多客户家里都是地暖的,最近又有一个家装要做,又是地暖的,麦克斯特的技术不建议今年做,等地暖使用一段时间,明年春天的时候,气温和室外差不多时,地暖回填的水泥砂浆找平层,开裂也差不多开完了,在做,可客户等不了啊,国产的石膏基,感觉不靠谱,强度也不够,直接是面层的,看看亚地斯的能使不
 
我之前地暖的环氧自流平地表温度到是没有测过,但是在地暖投入使用前2个月施工的。地暖开放期间对应的室内温度能保持在20-25℃,地暖面层混凝土厚度在1.5-2cm。而且地暖混凝土地面存在好多裂纹,我们进行了切槽回填处理。
水泥自流平的也做过几十平米的试验,感觉效果不好,若要施工最好是在地暖未供暖的 前几个月施工,若在地暖使用期施工,对于水泥体系材料肯定对水分的流失、体系水化反应有负面影响,温度应力会导致开裂、面层不美观等缺陷出现。
我建议在施工期间地暖停止使用或是来年再进行施工。
 
这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。
自流平中有特种水泥,温度会产生化学变化,引起体积变化,不能拿瓷砖胶来比的。
 
我这个有一个德国KNOPP的应用于找平层的外加剂包,有半干砂浆和超过1cm自流平使用的,资料显示是适用于地暖系统的,样品刚到没多久,尚未试验验证,有需要可以与我联系。13564063102。
德国资料说明施工完成需要养护,然后地暖温度需要由低到高再到低的一个循序的适应过程,从21天开始到37天,然后才可以做饰面层。自流平的施工厚度3-7cm。

怎么不能附图了?
 
调整三元体系配比是不是能解决,毕竟高铝水泥超耐高温
 
后退
顶部