菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-03 #1 水泥基自流平能做在多高温度的地暖上,是否需要先做普通水泥找平层覆盖地暖再在找平层上做自流平?最佳施工方法是什么样的? 环氧自流平其透气性相比水泥基自流平更差,是否做在地暖上风险更大?环氧自流平做在地暖上的温度是多少为佳? 谢谢各位指教。
水泥基自流平能做在多高温度的地暖上,是否需要先做普通水泥找平层覆盖地暖再在找平层上做自流平?最佳施工方法是什么样的? 环氧自流平其透气性相比水泥基自流平更差,是否做在地暖上风险更大?环氧自流平做在地暖上的温度是多少为佳? 谢谢各位指教。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,920 2012-12-03 #2 环氧是不可以做在地暖上的 环氧不仅是透气的问题,最怕水气,又没有形变能力 自流平水泥也建议做,因为自流平的膨胀率主要是依据水化产物中的钙矾石,钙矾石在不同的温度及湿度中,矿相会变化 所以水泥基自流平做在地暖上面,是肯定会开裂的 石膏基自流平是不错的选择
环氧是不可以做在地暖上的 环氧不仅是透气的问题,最怕水气,又没有形变能力 自流平水泥也建议做,因为自流平的膨胀率主要是依据水化产物中的钙矾石,钙矾石在不同的温度及湿度中,矿相会变化 所以水泥基自流平做在地暖上面,是肯定会开裂的 石膏基自流平是不错的选择
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-03 #3 谢谢凯旋大哥的回复 现地暖温度在60℃左右,如果用水泥基自流平冒险做一下,大哥是否有好建议降低风险的?
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 813 QQ 1004121877 2012-12-03 #5 在实验室的数据是,50度烘箱对水泥自流平的收缩基本无影响。70度的烘箱温度会引起水泥自流平收缩急剧增加,后果比较严重。60度的试验没做过。
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-03 #6 水泥自流平 发表: 在实验室的数据是,50度烘箱对水泥自流平的收缩基本无影响。70度的烘箱温度会引起水泥自流平收缩急剧增加,后果比较严重。60度的试验没做过。 点击展开... 如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担? 用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已?
水泥自流平 发表: 在实验室的数据是,50度烘箱对水泥自流平的收缩基本无影响。70度的烘箱温度会引起水泥自流平收缩急剧增加,后果比较严重。60度的试验没做过。 点击展开... 如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担? 用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已?
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-03 #7 泡泡啤 发表: 还是要用石膏做好,, 点击展开... 没有石膏基的,只有水泥基的了,想做又不敢做,想赚钱又怕赔钱。
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 979 解答 1 反馈 156 积分 1,226 QQ 12055886 2012-12-03 #8 设想:425水泥:100 重钙:100 灰钙:150 沙:650 5044:25 的 基础配方可不可以
xiaobaibai1 见习生 注册 2010-02-02 帖子 6 反馈 0 积分 94 QQ 1710609460 2012-12-04 #9 环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道
环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 813 QQ 1004121877 2012-12-04 #10 菜鸟还没毛 发表: 如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担? 用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已? 点击展开... 收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。
菜鸟还没毛 发表: 如果先做一个普通水泥砂浆找平层做覆盖,是不是能减轻自流平的负担? 用50℃烘箱烘多久的,会不会只是早期不会出问题而已? 点击展开... 收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-04 #11 xiaobaibai1 发表: 环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道 点击展开... 你们暖基面温度最高能有多高的,每个厂家的产品设计可能都有这不同的差异吧,你们的可以不一定我们的也可以。不知道有在暖基面做过水泥基自流平的没有?
xiaobaibai1 发表: 环氧自流平施工于地暖基层上 是可以的,本人在公司60多平米的地暖方面施工3mm厚度,使用1年半 目前一切正常。,当然,薄涂类效果较差,与具体的施工厚度有关,厚度越薄,出现问题的几率越大。理论只是理论,实践才是王道 点击展开... 你们暖基面温度最高能有多高的,每个厂家的产品设计可能都有这不同的差异吧,你们的可以不一定我们的也可以。不知道有在暖基面做过水泥基自流平的没有?
菜 菜鸟还没毛 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-11-06 帖子 70 反馈 22 积分 104 QQ 1324144939 2012-12-04 #12 水泥自流平 发表: 收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。 点击展开... 这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。
水泥自流平 发表: 收缩试块在标准条件下养护28天后,50度烘24小时没啥变化,烘3天还是没啥变化。如果有收缩,那么1天就已经有收缩出现了。 点击展开... 这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。
H helei193 见习生 注册 2011-04-18 帖子 9 反馈 0 积分 40 2012-12-05 #13 我也是同样的问题困扰我,好多客户家里都是地暖的,最近又有一个家装要做,又是地暖的,麦克斯特的技术不建议今年做,等地暖使用一段时间,明年春天的时候,气温和室外差不多时,地暖回填的水泥砂浆找平层,开裂也差不多开完了,在做,可客户等不了啊,国产的石膏基,感觉不靠谱,强度也不够,直接是面层的,看看亚地斯的能使不
我也是同样的问题困扰我,好多客户家里都是地暖的,最近又有一个家装要做,又是地暖的,麦克斯特的技术不建议今年做,等地暖使用一段时间,明年春天的时候,气温和室外差不多时,地暖回填的水泥砂浆找平层,开裂也差不多开完了,在做,可客户等不了啊,国产的石膏基,感觉不靠谱,强度也不够,直接是面层的,看看亚地斯的能使不
xiaobaibai1 见习生 注册 2010-02-02 帖子 6 反馈 0 积分 94 QQ 1710609460 2012-12-05 #14 我之前地暖的环氧自流平地表温度到是没有测过,但是在地暖投入使用前2个月施工的。地暖开放期间对应的室内温度能保持在20-25℃,地暖面层混凝土厚度在1.5-2cm。而且地暖混凝土地面存在好多裂纹,我们进行了切槽回填处理。 水泥自流平的也做过几十平米的试验,感觉效果不好,若要施工最好是在地暖未供暖的 前几个月施工,若在地暖使用期施工,对于水泥体系材料肯定对水分的流失、体系水化反应有负面影响,温度应力会导致开裂、面层不美观等缺陷出现。 我建议在施工期间地暖停止使用或是来年再进行施工。
我之前地暖的环氧自流平地表温度到是没有测过,但是在地暖投入使用前2个月施工的。地暖开放期间对应的室内温度能保持在20-25℃,地暖面层混凝土厚度在1.5-2cm。而且地暖混凝土地面存在好多裂纹,我们进行了切槽回填处理。 水泥自流平的也做过几十平米的试验,感觉效果不好,若要施工最好是在地暖未供暖的 前几个月施工,若在地暖使用期施工,对于水泥体系材料肯定对水分的流失、体系水化反应有负面影响,温度应力会导致开裂、面层不美观等缺陷出现。 我建议在施工期间地暖停止使用或是来年再进行施工。
Z zwy6880 试验员 注册 2009-04-13 帖子 203 反馈 17 积分 277 2012-12-05 #15 菜鸟还没毛 发表: 这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。 点击展开... 自流平中有特种水泥,温度会产生化学变化,引起体积变化,不能拿瓷砖胶来比的。
菜鸟还没毛 发表: 这个方法倒是可以一试,做完自流平后养护一个月才能使用地暖设施,就连瓷砖胶都能耐得70度高温,自流平为什么不可以。 点击展开... 自流平中有特种水泥,温度会产生化学变化,引起体积变化,不能拿瓷砖胶来比的。
wanglupei 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-04-19 帖子 237 反馈 39 积分 423 QQ 94356648 2012-12-10 #16 我这个有一个德国KNOPP的应用于找平层的外加剂包,有半干砂浆和超过1cm自流平使用的,资料显示是适用于地暖系统的,样品刚到没多久,尚未试验验证,有需要可以与我联系。13564063102。 德国资料说明施工完成需要养护,然后地暖温度需要由低到高再到低的一个循序的适应过程,从21天开始到37天,然后才可以做饰面层。自流平的施工厚度3-7cm。 怎么不能附图了?
我这个有一个德国KNOPP的应用于找平层的外加剂包,有半干砂浆和超过1cm自流平使用的,资料显示是适用于地暖系统的,样品刚到没多久,尚未试验验证,有需要可以与我联系。13564063102。 德国资料说明施工完成需要养护,然后地暖温度需要由低到高再到低的一个循序的适应过程,从21天开始到37天,然后才可以做饰面层。自流平的施工厚度3-7cm。 怎么不能附图了?