• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

求助:普通干粉抹灰砂浆空鼓开裂的问题

liuhaiyang

见习生
注册
2011-11-11
帖子
4
反馈
0
积分
35
QQ
188918897
我们公司做了一个工地,工地上反应抹灰砂浆墙面有空鼓,我们去现场看了下,空鼓的面积都非常小,大小也就指甲盖子那么大,但是数量比较多,有的一面墙会出现十几处,大多数发生在混凝土基面上,加气块上倒是一点问题都没有。空鼓表面一般有裂缝,没有裂缝的敲开了也会有,裂缝深至基面,有的裂缝的缝隙深处有不致密的粗颗粒,空鼓全部发生在裂缝的下方,裂缝上方不空鼓。空鼓处会出现鼓包,比正常略高1毫米左右。工地的抹灰层厚度为1.6厘米左右,一次性上墙。空鼓处施工与4,5月份,当时气温28度左右,空鼓的发生在施工后两个月左右,此前没有任何空鼓征兆。工地施工前隔夜浇水,施工前在浇一编水,公两遍,后期养护情况不明。另外工地向我们的抹灰砂浆里馋沙子,掺量为一搅拌机三铁锹。
请问一下综合上述因素,这种空鼓开裂的情况,可能由哪些因素引起的?请各位大哥大姐指教啊T_T
 
界面剂的问题,应该是界面剂刷上去好久以后才开始抹灰的,那跟没涂界面剂是一样的。让他刷完界面剂后终凝前就开始抹灰。
我以前碰到的问题就是这么解决的
 
"hmilyhyy 发表:
界面剂的问题,应该是界面剂刷上去好久以后才开始抹灰的,那跟没涂界面剂是一样的。让他刷完界面剂后终凝前就开始抹灰。
我以前碰到的问题就是这么解决的
这个有什么具体的说法吗?现在我们面临一个跟工地如何解释的问题,工地非说如果是界面剂的问题一定会是大面积的,不会是指甲盖大小空鼓。
 
"long0652 发表:
工地要是有这么做,你们就可以把责任全推到工地上去了!
这个情况确实如此,主要是我们也想了解下这种情况的成因,除了掺沙之外还有什么说法,或者掺沙有什么讲究,收缩应力之类的,能有什么具体的说法吗
 
"空鼓全部发生在裂缝的下方,裂缝上方不空鼓。空鼓处会出现鼓包,比正常略高1毫米左右."由于此原因产生坠纹的的可能性较大,施工厚度16mm左右,一次成活,存在找平、收光时的压迫移动问题,还有砂浆保水太好下坠问题。我认为砂浆可以增稠一些,减少下坠的移动。另外施工的界面剂甩匀,施工压光时等待抹灰层略干些。
 
空鼓,是因,开裂是果,只要空鼓,肯定会裂掉的
你说在空鼓的地方有发现粗颗粒,本来普通砂浆的粘度、保水性就不好,还加了粗砂,工人在搅拌时是比较稀的,是不是有点沉淀引起的
普通砂浆最主要的就是级配
普通砂浆好像也有压光的*(记不清楚了),用大的靠尺来找平,做得比较厚,砂浆有点松散吧
 
"阿杰 发表:
还有不知你是否用机制砂?考虑粉料是不是太多,观察抹灰层是否起泡。
不是机制砂,砂浆起泡或者楼上说的收光找平引发的空鼓我个人认为应该是早期空鼓吧。可现在是抹灰之后两个月才发生的空鼓,应该是在砂浆强度上来后产生的空鼓。我个人分析是不是有可能是砂浆馋砂搅拌不匀,或是基面养护不到位加上一次性上墙,引发的墙体局部或墙体内外的收缩应力不一样产生的收缩裂缝?
 
我也遇到这种问题,界面是聚苯乙烯甩浆,然后工地两个月后反应是大面积空鼓,求前辈分析分析,基底也是混凝土。真心很想知道问题怎么解决,还有就是修补怎么做?
 
你这个一般是早期的,由于混凝土墙面吸水过慢,砂浆保水好,粘度太黏,导致水分蒸发太慢引起的,后期随着强度增长慢慢体现出来
有什么好的解决方法?
 
后退