S stillidan 见习生 注册 2012-03-24 帖子 3 反馈 1 积分 38 2012-03-24 #1 向各位专业人士请教一个问题。 家里要铺水暖,然后上面做自流平环氧漆地面。有人提示说地暖柔性垫层的原因以及供热时的冷热循环非常容易导致水泥层开裂。 希望各位提供靠谱方案,实现地暖+环氧地坪的做法。 如果都不建议做环氧地坪,是否pvc片材地板可行(pvc也需要自流平基面,但是考虑到pvc片材本身有缝,也许可以随自流平裂缝一起调整)?请提供靠谱建议? 同时希望有施工保障的朋友PM我。 爬到这个专业论坛不容易,谢谢各位了。
向各位专业人士请教一个问题。耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2012-03-25 #2 家里用环氧有必要吗?直接用彩色面层自流平得了。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2012-03-27 #5 1、地暖上面肯定不能用环氧的,没有看到过成功的案例,聚氨酯是可以的,只要成本可以接受 2、PVC片材或者卷材也不行的,PVC本身耐温效果就不好,并且粘贴用的胶也不耐温,不环保 3、如3楼所说,最好用瓷砖、石材等
1、地暖上面肯定不能用环氧的,没有看到过成功的案例,聚氨酯是可以的,只要成本可以接受 2、PVC片材或者卷材也不行的,PVC本身耐温效果就不好,并且粘贴用的胶也不耐温,不环保 3、如3楼所说,最好用瓷砖、石材等
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 802 解答 1 反馈 365 积分 2,510 QQ 644095508 2012-04-01 #7 不建议楼上的方法,地暖的温度肯定会超过石膏的脱水温度。
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 278 反馈 90 积分 430 2012-08-08 #10 也在寻找这一方面的解决方案.学习中!
L leng411930 试验员 注册 2012-07-18 帖子 11 反馈 7 积分 12 QQ 13450633 2012-08-08 #11 地暖+水泥自流平 的案例我做过很多,当然了国产的水泥自流平是不行的。我做的是麦克斯特的,直接当面层使用,最多面上打两遍腊 附件 别墅地坪1.JPG 417.1 KB · 查看: 401 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
F fulm 见习生 注册 2010-02-22 帖子 5 反馈 0 积分 10 QQ 99576763 2013-01-29 #13 leng411930 发表: 地暖+水泥自流平 的案例我做过很多,当然了国产的水泥自流平是不行的。我做的是麦克斯特的,直接当面层使用,最多面上打两遍腊 点击展开... 麦克斯特也是中国生产的啊。国内自流平配方都是外企流出来的。 地暖+水泥自流平是非常好的,只是在施工要注意埋管的砂浆,别太次了。还有要开着地暖后再施工,这对后期的收缩和开裂有好处的。石膏基的最好不要用在地暖的地面。
leng411930 发表: 地暖+水泥自流平 的案例我做过很多,当然了国产的水泥自流平是不行的。我做的是麦克斯特的,直接当面层使用,最多面上打两遍腊 点击展开... 麦克斯特也是中国生产的啊。国内自流平配方都是外企流出来的。 地暖+水泥自流平是非常好的,只是在施工要注意埋管的砂浆,别太次了。还有要开着地暖后再施工,这对后期的收缩和开裂有好处的。石膏基的最好不要用在地暖的地面。
Z zls40 见习生 注册 2011-12-06 帖子 3 反馈 0 积分 3 2013-01-29 #14 fulm 发表: 麦克斯特也是中国生产的啊。国内自流平配方都是外企流出来的。 地暖+水泥自流平是非常好的,只是在施工要注意埋管的砂浆,别太次了。还有要开着地暖后再施工,这对后期的收缩和开裂有好处的。石膏基的最好不要用在地暖的地面。 点击展开... 通暖再施工,这主意好,最少不会通暖后涨开,但管上的砂浆厚度是不是也要注意?
fulm 发表: 麦克斯特也是中国生产的啊。国内自流平配方都是外企流出来的。 地暖+水泥自流平是非常好的,只是在施工要注意埋管的砂浆,别太次了。还有要开着地暖后再施工,这对后期的收缩和开裂有好处的。石膏基的最好不要用在地暖的地面。 点击展开... 通暖再施工,这主意好,最少不会通暖后涨开,但管上的砂浆厚度是不是也要注意?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,923 2015-10-14 #15 zls40 发表: 通暖再施工,这主意好,最少不会通暖后涨开,但管上的砂浆厚度是不是也要注意? 点击展开... 自流平一般做不了那么厚,地暖上面的砂浆层不会很薄的,否则会空鼓的没有实际做过
丁 丁晓叮2016 见习生 注册 2016-11-28 帖子 3 反馈 0 积分 3 QQ 1195078781 2016-11-28 #16 leng411930 发表: 地暖+水泥自流平=绝佳组合 点击展开... 地暖上面做水泥自流平,不会裂吗
惊弓之鸟 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2011-09-12 帖子 26 反馈 26 积分 12 2018-02-14 #20 地暖上自流平是一个一直有争议的问题,其原因是地暖通水后温度高低不同形成的“热胀冷缩”或者叫做“温度梯度”,无论从水泥砂浆理论的“热胀冷缩”,还是混凝土理论的“温度梯度”,都存在温差开裂问题,这种开裂并非调整自流平自身的尺寸变化能控制,而是温度引起的“温度裂缝”。一般来讲,建议做一个厚层缓冲层,之后再做面层。当然个人建议,仅供参考。
地暖上自流平是一个一直有争议的问题,其原因是地暖通水后温度高低不同形成的“热胀冷缩”或者叫做“温度梯度”,无论从水泥砂浆理论的“热胀冷缩”,还是混凝土理论的“温度梯度”,都存在温差开裂问题,这种开裂并非调整自流平自身的尺寸变化能控制,而是温度引起的“温度裂缝”。一般来讲,建议做一个厚层缓冲层,之后再做面层。当然个人建议,仅供参考。